Posted December 26, 2024Dec 26 comment_243067 Bonjour, Quelqu'un saurait il m'aider sur la méthodologie à adopter pour la création d'une petite ouverture dans un mur en maçonnerie de brique creuse reprenant des charges importantes ? Comment reporter les charges de la maçonnerie supérieure lors de la phase provisoire ? La maçonnerie est en 15cm d'épaisseur, ce qui ne permet pas vraiment de procéder par la pose de 2 poutres moisées, sur des demi épaisseurs de murs. renfort 26 12 2024.pdf
December 27, 2024Dec 27 Expert comment_243105 Il y a 11 heures, Bruno007 a dit : Bonjour, Quelqu'un saurait il m'aider sur la méthodologie à adopter pour la création d'une petite ouverture dans un mur en maçonnerie de brique creuse reprenant des charges importantes ? Comment reporter les charges de la maçonnerie supérieure lors de la phase provisoire ? La maçonnerie est en 15cm d'épaisseur, ce qui ne permet pas vraiment de procéder par la pose de 2 poutres moisées, sur des demi épaisseurs de murs. renfort 26 12 2024.pdf 10.87 Ko · 2 téléchargements Bonjour , En pratique, on perce au-dessus de la future ouverture, on place des petites traverses (en bois par exemple) , ces traverses seront posées de chaque côté du mur sur une poutre , et chaque poutre est posée sur plusieurs appuis (étais). Une fois ces supports placés, on peut casser à l'intérieur, on place la nouvelle poutre et on renforce les bords du mur. Après, on retire le tout et on bouche les trous des traverses. Cordialement
December 29, 2024Dec 29 Author comment_243339 Merci pour votre réponse. Mais j ai une inquietude sur le fait de reporter les charges sur les dalles existantes et non pas sur le mur sous jacent. Il y a je crois environ 15 t/ml a reprendre. Ceci étant l ouverture a creer est seulement de 1m de large… aussi ne peut on pas creer les poteaux avant la pose du nouveau linteau ?
December 29, 2024Dec 29 Expert comment_243340 il y a 23 minutes, Bruno007 a dit : Merci pour votre réponse. Mais j ai une inquietude sur le fait de reporter les charges sur les dalles existantes et non pas sur le mur sous jacent. Il y a je crois environ 15 t/ml a reprendre. Ceci étant l ouverture a creer est seulement de 1m de large… aussi ne peut on pas creer les poteaux avant la pose du nouveau linteau ? Bonjour , Moi , j'ai donné le principe , on peut mettre des poutres sous les étais pour transférer les charges vers des murs s'il y en a. Pour les poteaux, c'est possible de créer des poteaux avant... Cordialement
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.