Aller au contenu
Posté(e)
comment_243803

Bonjour ,

 

quelqu'un a déjà réalisé un projet de catégorie 4, zone sismique 3, et l'application du  cahier technique 38 n'était pas obligatoire ?

Ou pourriez-vous me dire qu'il n'est pas obligatoire.

Merci.

image.thumb.png.2dd9f919beb8355544742df847e4122f.png

  • Réponses 3
  • Vues 213
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_243806

Bonjour,

En fait, le CT38 n'est pas d'application obligatoire, MAIS, dans ce cas, il faut se référer à l'EC 8-5 qui ne décrit pas précisément comment justifier la fondation et la 94-262 renvoie beaucoup sur sur l'EC 8-5...

Donc ce n'est pas d'application obligatoire, mais ça correspond quand même à des recommandations à prendre en compte, sauf si vous mettez en évidence que votre justification amène un degré de maitrise équivalent au CT38 (au final c'est le CT qui a la mission parasismique qui tranche en général)

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…