    Bisudi Bazola Aimé

    bonjour 1. Determiner la difference entre la Temperature max et Min de ta region 2. delimiter theoriquement ta dalle en 2 partie du coulage exemple avec ton 56m tu peux avoir un joint de con

Featured Replies

comment_244109
Le 29/01/2025 à 18:59, Zied B a dit :

Je voulais savoir comment calculer les armatures anti retrait d'une dalle qui fait 56 m de long et 13 m de large afin d'éviter de créer un JD ou une bande d'arrêt de coulage?

bonjour

1. Determiner la difference entre la Temperature max et Min de ta region

2. delimiter theoriquement ta dalle en 2 partie du coulage exemple avec ton 56m tu peux avoir un joint de construction theorique à 28m je dis bien théorique puisque ce joint n'existera pas , et ce joint theorique devrait etre placé a l'endroit où les sollicitations sont moins dangereuses cad vers le L/3 ou L/4 de la travée d'une plaque de dalle donc on peut meme aller jusque 30m, et aussi  par cette hypothèse tes 2 dalles ne peuvent pas etre coulés au meme moment cad la partie 1 (premier 28m-30m) sera coulé en première phase  et la deuxième partie sera coulé après 15 jours minimum de la prémière partie afin de maitriser le rétrait

3.on verifie par les calculs que l'ensemble monolitique partie 1 et 2 pourrait résister aux deformations entre t=15 jours et infinis

4. cette deformation S calculer entre t=15 jours et infinis il est calculé conforme à EUROCODE 2: EC2 3.14(6)

5. ayant calculer S=deformation entre t=15 jours et infinis, connaissant la valeur alpha du coefficient de dilatation thermique du beton=0.00001°/C; on sait que  la deformation S=DTx alpha; deformation S est connue et calculer au paragraphe 3 et 4; alpha=0,00001 °/C on tire (DT=deformation S/alpha)

6. en ayant DT=(deformation S/0,00001) on a la valeur de  DT en °C et on introduit la valeur de cette charge thermique DT en °C sur le logiciel ROBO STRUCTURAL ANALISIS ainsi une verification des armatures en traction est faite, ces armatures trouvées seront les armatures additionnelles anti retrait.

AIME BISUDI