Aller au contenu
Posté(e)
comment_244250

J'aimerais savoir s'il existe une formule de correction de la résistance à la compression pour une éprouvette de béton avec un élancement inférieur à 2. Si oui j'aimerais avoir la formule et les références (Norme, livré, etc).

Merci

  • Réponses 1
  • Vues 356
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_244593

Bonjour,

Extrait de rapport pour des carottages :

"Les carottes ont été sciées afin d’obtenir un élancement compris entre 0.9 et 1.

L’exploitation des carottes est réalisée selon la norme NF EN 13791/CN. La résistance d’une carotte prélevée perpendiculairement au sens de coulage, d’un diamètre et d’une hauteur de 100 mm (élancement ~ 1), correspond à la résistance d’une éprouvette cubique de 150 mm de côté.

La norme européenne NF EN 13791/CN de 2013 « Évaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments préfabriqués » présente les techniques d’estimation de la résistance à la compression sur site des structures en béton et des éléments préfabriqués en béton.

Lorsque le nombre de carottes est compris entre 3 et 14, la résistance caractéristique sur site estimée de la zone d’essai est la valeur la plus faible de :

image.png

[1] ou [2]

avec image.pngla résistance caractéristique à la compression sur site ;

la moyenne de la résistance à la compression sur site de n résultats d'essais ;

image.pngla valeur de résistance minimale ;

k dépend du nombre de résultats d’essais et k = 7 pour n <= 4, k = 5 pour n <= 10 "

En espérant que cela puisse vous aider.

Cordialement.