Bonjour tous le monde
j'ai une question apropos de la section min des poteaux
en fait je suis un technicien Sup et j'ai comme mission dans projet de 4000 logement de récéptioner le ferraillage des planchers et les ouvrages en B.A
le probleme c'est que je trouve sur le plan du BET des poteaux de section 20 x 20 sacahant que ces dernier sont calculés avec les regles parasismiques,
alors j'ai posé la question au ingenieur du BET
pourquoi vous ne mettez pas des poteaux de 25 x 25 ???
il m'a repondu : c'est pas la peine parce qu'on a un voile d'escalier au milieu de l'ossature,
le voile mesure 3.00 x 3.00 avec epaisseure de 0.2
est ce qu'il a raison ????!!
il s'agit d'un immeuble R+4, usage habitation, surface de 300 ---> 400 m²