bonjour mon frère : Normalement pour detriure un poteau mal réalisé c-a-d incliné , il faut vérifie que l'excentriite (M/N) est hors de noyau centrale du poteau . Donc pour vous facilitez
-
pour le calcul du ferraillage d'un poteau pour résister a la flexion composé ; on prévoit dans le calcul une malfaçon qui engendre un excentrement de l'effort normal de 2 cm ; je crois que c'est le to
-
Salut à tous, Les tolérances d'exécution sont données pour les batiments courants dans le DTU 21 Pour les poteaux, c'est 15mm ou h/300. Cela n'empèche que pour le calcul des poteaux, le BAEL (si c
salut
j'ai besoin de connaitre l'inclinaison admissible pour un poteau
a cause je fais le suivi et il y a beaucoup de malfaçon
pour Algérie belle on travail ensemble