je suis un etudiant a l'univ de lille et je cherche une documentation concernant le calcul du vent pour un hangar

et j'ai le cas d'une construction partiellement ouverte ou je devrai faire une interpolation entre le cas d'une construction ouverte et fermée la ou j'ai trouvé des difficultés

si quelqu'un parmis vs a des illustrations et pourra m'aider je serai ravi

merci d'avance

  • Replies 1
  • Views 2.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_25516

Bonjour daniel, voici la démarche a suivre:

Pour le calcul des Ce le calcul est fait comme une structure fermée , on fait dans le Ce n'intervient la nature de la structure ce qui compte

c'est les faces sur lesquelles le vent est appliqués

Pour le cacul des Ci tu dois faire un :

1 calcul de la structure comme si elle fermée tu détermine ainsi tes Ce(ouvert)

2 cacul de la structure comme si elle ouverte et tu détermine tes Ce(fermé)

3 une interpolation pour chaque Ce ouvert et fermé en tenant compte de la perméablité déja calculée au préalable u

en utilisant la formule sur le graphe.bon courage