Posted March 19, 200915 yr comment_25791 salam alikom wa rahmat allah je suis en train de modéliser une immeuble de 9 étages sur CBS Pro version 19 Aprés avoir vérifier les positions des noeuds le logiciels m'affiches 2 types d'avertissements : - pas d'equilibres entre les charges(permanentes) et les reactions . - des charges permanentes ne seront pas prises en compte lors du calcul. pouvez vous m'aider à résoudre ce probléme afin qu je termine le calcul. merci d'avance pour vos aides
March 19, 200915 yr comment_25794 Salam, Pour le premiér je crois que les dimensions des éléments porteuses de ta structure doivent étre revue sinon lance avec CBS le dimensionnement et coche estimer et va ds paramétres généreaux et decoches pour les poteaux,semelles et poutres les dimensions A et B ou un des deux. pour le deuxiémes je crois que ca concerne les charges appliquées sur les escaliérs, apparement CBS ne les prends pas en compte wa allahe a3lam.