Jump to content

Featured Replies

Posted
comment_25791

salam alikom wa rahmat allah

je suis en train de modéliser une immeuble de 9 étages sur CBS Pro version 19 Aprés avoir vérifier les positions des noeuds le logiciels m'affiches 2 types d'avertissements :

- pas d'equilibres entre les charges(permanentes) et les reactions .

- des charges permanentes ne seront pas prises en compte lors du calcul.

pouvez vous m'aider à résoudre ce probléme afin qu je termine le calcul. merci d'avance pour vos aides

comment_25794

Salam,

Pour le premiér je crois que les dimensions des éléments porteuses de ta structure doivent étre revue sinon lance avec CBS le dimensionnement et coche estimer et va ds paramétres généreaux et decoches pour les poteaux,semelles et poutres les dimensions A et B ou un des deux.

pour le deuxiémes je crois que ca concerne les charges appliquées sur les escaliérs, apparement CBS ne les prends pas en compte wa allahe a3lam.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...