Posté(e) Mars 23, 200916 a comment_26039 Bonjour, SVP aider moi a trouver une solution à part les micro-pieux (question de cout) pour ce problème. Merci bcp. Aide SVP.JPG[/attachment:2vk0k356]
Mars 23, 200916 a comment_26040 remonter la semelle avec un gros béton on s'assurant le non soulevement de celui ci par la poussée d'archimede.
Mars 23, 200916 a Auteur comment_26041 Bonjour, Merci bcp pour la réponse, mais dans les points les plus critiques il me reste que 0.5m / TN et à coté y a une voie ferrée ce qui empeche le remblaiement sachant qu'au minimum il faut 1.5m de profondeur d'ancrage.
Mars 23, 200916 a comment_26086 salam, svp veuillez expliciter lorsque vs parler de 1,5Om/TN et on meme temps ds des zones 0,50m,??
Mars 24, 200916 a Auteur comment_26109 Bonjour, 0.5m/TN = la distance restante entre le Terrin Naturel (TN) et le niveau superieure de la nappe d'eau. Ces fouilles sont à realiser au long d'unne voie ferrée tous les 65m, c-à-d qu'il y a des endroits (zones) où il me reste que 0.5m/TN de profondeur audessus de la nappe phréatique. 1.5m = La profondeur necessaire d'ancrage de la fondation (Niveau fond de fouille) Merci bcp
Mars 25, 200916 a comment_26299 Bonsoir ! D'abord les caractéristiques mécaniques C = 0 bar et Fi = 33 ° ne sont pas du sol argileux que comme il est indiqué au-dessus !! Mais il sont pour un sol pulvérulant tel que le sable. Ces caractère sont favorables et d'autre part les tassements restront admissibles et se produiront pour l'essentiel au cours des constructions. En conclusion : - Le sol d'assise est ce sol sableux. - Le niveau d'assise est l'ancrage que tu as donné, faire tes calculs avec ce niveau. - Prévoir le pompages des eaux et prévoir des adjuvants hydraufiges. - Le taux de travail pourra aller jusqu'à 2 bars sans problème. - Votre contruction est de type leger !!! heureusement que tu as surement un sable comme assise qui n'est pas gonflant. - Les caluls de ta constructions sont un peu spécial. Il s'agit des calculs des fondations des pylônes monopodes !!! Bon courage.
Mars 25, 200916 a comment_26300 Ah ! j'ai oublié ne pas penser au fondations profondes !!!! Pour confermer une notion de la géologie régionale est indisponsable aussi un sondage de 5 m au moins et à prévoir !!! Tous celà pour savoir l'influence des surcharges sur les couches souterrains (Bulbe isonars des tassements). cordialement.
Mars 25, 200916 a comment_26305 SALAM suivant tes informations, je pense que c'est des fondations pour des caténaires de voies ferrees. je suis en plein accord avec notre frere abdellatif"BETGEO" concernant la remarque sur les caractéristiques des sols en place : c'est des sables sol plverulant caractérisée par un tassement instantanée et avec un taux de travail pouvant atteindre les deux bars. toutefois lors de l'ouverture des fouilles avec un talutage de 30° et des puisards, il faut prévoir un temps réduit entre l'ouverture et le coulage du béton (avec des accélérateurs de prise et hydrofuges pour ne pas avoir des affouillements des sables. Enfin tout cela il ya des entreprise qui sont spécialisés ds ce domaine et ds ces conditions de travail. noublie pas de nous donner des infos sur le deroulement des travaux;
Mars 26, 200916 a Auteur comment_26367 Merci mes amis Evidement les sondages on étaient faits, et dslé pour l'erreur, les caractéristiques que j ai mensionner sont celle du bon sol situé à 6m de profondeur. les couche superieure sont argileuse. (1.5bars à 3m de profondeur) ont optera à des aménagements des couches superieure jusqu'à 3m de profondeur sur des longeurs x lergeurs allant jusqu'a 4mx4m au maximum avec un apport de tout-enant 0/65... décision en cours! @+ et merci infiniment
Bonjour,
SVP aider moi a trouver une solution à part les micro-pieux (question de cout) pour ce problème.
Merci bcp.
Aide SVP.JPG[/attachment:2vk0k356]