Qui peut me dire si on peut calculer la capacité portante d'un sol a partir des essais de pénétromètre dynamique lourd ?

Merci d'avance.

Il y a deux types de pénétromètre dynamique (A et B). C'est qu'avec le type A qu'on peut estimer la capacité portante, le type B peut servir à orienter le choix des fondations mais ne permet pas d’évaluer les capacités portante.

Et même le type A est déconseillé (selon le règlement algérien DTR-BC 2.331) dans le cas des sols fins, limon saturés sous nappe.

Pour plus de détail je vous invite à voire ce sujet:

http://forum.lmgc.fr/debats-techniques-f26/formule-des-holandais-t6950.html

? ????? ??? ????

????