Accédez à toutes les fonctionnalités premium et rejoignez les membres PRO :
✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Abonnez-vous à partir de5€ par mois !
Salam alykoum mès frères et Soeurs.
La méthode Ev2 de dimensionnement des couches de forme baser sur le rapport BRP Consult, est la suivante:
sij'ai Ev2 du sol en place par exemple 20 MPa je peut déterminer un Ev2sur la couche de forme de 50MPa par exemple avec simplement 30 cm deGNT 0/31,5.
La méthode de GRESS c'est une méthode similaire baser sur la formule suivantes:
H = 30 Log((1/EV22-1/EV21)/(1/EV23-1/EV21)) + 0,15(EV21/EV22).
Ev21: module du sol.
EV22 : module interne des matériaux GNT par exemple.
et en fin
EV23 le module à obtenir au dessus de la couche de forme.
je pense que vous arriver à me suivre, OK
ma question est très simple.
si j'ai un module interne de mon matériaux GNT qui est inférieur 50 MPA.
et que je doit obtenir 50 MPa au dessus de ma couche de forme,
Est ce que je peut attaindre mes 50 MPA????
les deux méthode que j'ai cité sont baser sur l'essai de plaque.
a vous de faire travailler votre matier grise.