le problème est le suivant
normalement le voile comporte une ouverture pour fenetre exemple 1m x 1m
donc l'etude sera faite conformement avec cette oiuverture et sera ferraillé convenablement.
bon maintenant
je vais prendre le meme voile et je fais l'etudier avec une ouverture de 1m de large pour 2m20 de hauteur
et je le ferraille conformemnt aux resultats. d'accord.
et lors de la réalisation je remplis ce voile avec de la maconnerie sur une hauteur de 1m20
et alors j'aurai mon ouverture de 1m x 1m.
ce que j'ai gagne:
quantité de béton.
facilité de bétonnage et sans segregations sous l'ouverture
gain dans le temps de ferraillage et coffrage.
et je pars avec l'hypothèse que le phenomene de poteau court ne se pose pas ( vu que tout est contrventé par voile)
est ce que c'est judicieux ou bien vicieux