Salam,

Y a t il qlq'un qui a le doc des recommandations professionnelles (Mai 1990 Annales ITBTP): calcul, réalisation, étanchéité des réservoirs, cuves, bassins, châteaux d'eau enterrés, semi-enterrés, aériens, ouvert ou fermés ?

Et merci d'avance pr tous vos aides.

  • Replies 15
  • Views 14.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • gerard demeusy
    gerard demeusy

    bonjour, il faut avant tout distinguer les points suivants,réservoir,silos,appareils sous pression. Pour les réservoirs non soumis a la pression intérieure(réservoir métallique d'eau) il y a un code

  • VOILA PROGRAMME DE CALCUL DES RESERVOIR :lol: Réservoir Massif - Calcul Réservoir Circulaire en BA.rar

  • BJR SAID LE FICHIER A BESOIN D'UN MOT DE PASSE POUR L'OUVRIR. MOT DE PASSE SVP MERCI

Featured Replies

comment_30385

bonjour,

il faut avant tout distinguer les points suivants,réservoir,silos,appareils sous pression.

Pour les réservoirs non soumis a la pression intérieure(réservoir métallique d'eau) il y a un code de calcul:CODRES,code de calcul pour des liquides dont la densité est <1000 kgm3.

Les appareils sous pression intérieure,non soumis a la flamme:CODAP,code français,A.S.M.E code américain,code MERKBLATT code allemand.Les échangeurs de chaleurs,code TEMA

Les silos,code,normes allemandes DIN 1055-1 et 6-(1964),règles professionnelles de conception et de calcul des silos en béton(1975) et révisées en juillet-aout 1986.On peut utiliser la formule de KOENEN-JANSSEN et de CAQUOT et KERISEL

cordialement

gérard demeusy

  • 7 months later...
comment_38469

M. Demeusy,

Bonjour,

La lecture de votre réponse permet de distinguer chez vous une connaissance approfondie sur le sujet cité en référence. Je dois calculer des silos métalliques de stockage de plaquettes de bois (capacités 3700 m3 et 5000 m3) et je me trouve démuni en ce qui concerne : la théorie de calcul des silos d'une part, les logiciels spécialisés sur ce type de calculs d'autre part. Un ingénieur en retraite m'a indiqué l'existence d'un petit logiciel dénommé "CM silo". Cela vous dit-il quelquechose ?

Nous avons récemment acquis, au BE, le logiciel Advance Structure 2010 (anciennement Effel) mais je ne suis pas satisfait des résultats dans le cas particulier des silos. De plus, la doc. du logiciel est si minimaliste qu'il est impensable de l'exploiter.

Par avance, je vous remercie de vos éclairages sur mes questions.

X. Durieux

comment_38491

M. Demeusy,

Bonjour,

La lecture de votre réponse permet de distinguer chez vous une connaissance approfondie sur le sujet cité en référence. Je dois calculer des silos métalliques de stockage de plaquettes de bois (capacités 3700 m3 et 5000 m3) et je me trouve démuni en ce qui concerne : la théorie de calcul des silos d'une part, les logiciels spécialisés sur ce type de calculs d'autre part. Un ingénieur en retraite m'a indiqué l'existence d'un petit logiciel dénommé "CM silo". Cela vous dit-il quelquechose ?

Nous avons récemment acquis, au BE, le logiciel Advance Structure 2010 (anciennement Effel) mais je ne suis pas satisfait des résultats dans le cas particulier des silos. De plus, la doc. du logiciel est si minimaliste qu'il est impensable de l'exploiter.

Par avance, je vous remercie de vos éclairages sur mes questions.

X. Durieux

bonjour monsieur X. Durieux

excusez moi de vous répondre tardivement,mais pour répondre a votre question,il y a beaucoup de logiciels de calcul concernant les silos,la question est de savoir si ces logiciels,sont conformes a la règlementation,notamment sur la stabilité des parois.La contraintecritiques des parois.Il existe des auteurs qui ont travaillé sur ce sujet,très complexe: Timoshenko,Donnel,Loo-Tsu-Tau,Alexeev,D.T.U et bien d'autres.Les efforts de compression dans la paroi,certains auteurs utilisent les formules de WEINGARTEN,MORGAN,et SEIDE.

Pour information les silos en acier,et calcul des actions dans les cellules,vous pouvez vous référer a la norme P22-630.

Messieurs Moreau et Sokol,ont édités un oiuvrage de conception et calcul des silos en acier,et traitent un exemple d'un silo,calcul ,remplissage,vidange,effet du vent sur le silo,calcul es épaisseurs,et vérification effort de compression sur la virole,dispositif de raidisseurs,pour palier aux contraintes a ne pas dépasser.Excellent ouvrage

Il existe d'autres aouvrages,tels que monsieur Reimbert

Bonne continuation dans votre carrière

cordialement

gérard demeusy

  • 3 weeks later...
comment_39999

Bonjour M. Demeusy,

Je reviens sur ce forum un peu tard il est vrai mais le sujet des silos est toujours d'actualité en ce qui me concerne. Merci beaucoup de vos éclairages. J'ai mis la main sur les normes et ai saisi les formules dans Excel afin de déterminer les pressions (normale et de frottement) pour la robe et le fond. Je vous remercie sincèrement pour la référence bibliographique (MM. Moreau et Sokol). Je vais l'acheter.

A bientôt j'espère.

X. Durieux

PS : MERCI SAID POUR LE PROGRAMME

bonjour monsieur X. Durieux

excusez moi de vous répondre tardivement,mais pour répondre a votre question,il y a beaucoup de logiciels de calcul concernant les silos,la question est de savoir si ces logiciels,sont conformes a la règlementation,notamment sur la stabilité des parois.La contraintecritiques des parois.Il existe des auteurs qui ont travaillé sur ce sujet,très complexe: Timoshenko,Donnel,Loo-Tsu-Tau,Alexeev,D.T.U et bien d'autres.Les efforts de compression dans la paroi,certains auteurs utilisent les formules de WEINGARTEN,MORGAN,et SEIDE.

Pour information les silos en acier,et calcul des actions dans les cellules,vous pouvez vous référer a la norme P22-630.

Messieurs Moreau et Sokol,ont édités un oiuvrage de conception et calcul des silos en acier,et traitent un exemple d'un silo,calcul ,remplissage,vidange,effet du vent sur le silo,calcul es épaisseurs,et vérification effort de compression sur la virole,dispositif de raidisseurs,pour palier aux contraintes a ne pas dépasser.Excellent ouvrage

Il existe d'autres aouvrages,tels que monsieur Reimbert

Bonne continuation dans votre carrière

cordialement

gérard demeusy

  • 5 months later...
comment_46688

Bonjour,

je vous remercie pour ces informations précieuses..toutefois, je n'ai pas réussis à trouver sur internet le doc de CODRES..j'ai beau cherché..mais rien, en plus je ne l'ai pas au bureau...Est ce que vous connaissez un lien ?

Merci infiniment :)

  • 4 months later...
comment_51102

Bonjour,

J'ai également un silo et une cuve de stockage pour des plaquettes bois. J'ai 2 problèmes :

1) Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques sur ce matériau notamment le poids volumique, angle de frottement interne. Pour le poids volumique ca serait de l'ordre de 330 daN/m³, non ?.

2) J'ai un camion qui a fait basculer une paroi. Comment on détermine ce type d'effort ? Y a t il des normes ?

Merci de m'aider