Jump to content
Posted
comment_27555

salam 3alikom

j'ai un probleme de dimensionemment des escaliers

H etage=2.8m

g=28cm

hde contre marche=17

et n=8contre marche par volee

le probleme:

(8*17)2=272cm et 8cm de decalage

mamkan en prend 8*17 par la 1ere volee

et 8*18 par la 2eme volee

si non donne moi un solution et merci35.gif

  • Replies 10
  • Views 2.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_27558

à ma petit connaissance je crois que :

puisque tu a 8 contre marche de h =17cm et tu a un décalage de 8cm , je te propose de prendre la hauteur de contre marche h = 18 cm et comme ça tu n'aura pas un décalage .

bon courage

comment_27562

Salam;

18.gif JAMAIS de h dèpassant le 17 !!! ....h=18

C'est faux architecturalement et dangereux !!!18.gif

à voir le danger ,en totalitè<=> un volè avec 8 marche de 18....=>

1- fatigue maximale pour l'usager => non fonctionnalitè architecturale => FAUX et pas du bon boulot !!!!!!

2-En cas d'incendits ,de panique ou de tribuche => c'est la dègringolade et puis c'est la mort assurè!!!!!18.gif

a+

comment_27566

salam 3alikom

j'ai un probleme de dimensionemment des escaliers

H etage=2.8m

g=28cm

hde contre marche=17

et n=8contre marche par volee

le probleme:

(8*17)2=272cm et 8cm de decalage

mamkan en prend 8*17 par la 1ere volee

et 8*18 par la 2eme volee

si non donne moi un solution et merci35.gif

veuillez mettre un petit plan.

peut etre on met une autre solution pour ce pb, malhereusement pour ces données je dis personellement que c'est impossible, sauf vous utilisez une autre marche de 16 cm de contre marche, et le deuxieme volée sont des contres marches de 16 cm.

(vol de 30cm du palier de repos 12.gif)

alors

(8x17)+16+(8x16)=280cm.

pour les contre marches de 18cm, c'est déconseillé comme a indiquée mima.

salam.

comment_27589

merci b1 mes amies w ya3tikom alsaha

bon chance et bon nuit35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif

de rien, mais tu n'as pas dis quelle solution tu vas adopter.

1.gif

pour mouss, excuses moi mais 17.5cm ne donne pas un escalier confortable.

wallahou a3lam.

comment_27591

17,5 cm ...ça passe pas....

Il faut pas voir le demi centimètre isolè...seulement...

Faut voir le volè dans sa globalitè...

Les escaliers sont une circulation verticale qui doit etre fonctionnelle après tout...donc c'est pas pour pouvoir faire un calcul qu'on doit juste trouver une solution mathèmatique à cet escalier!!!!

Pis ,normalement les plans d'architecture (d'éxècution )...le dètaille...non?

BON COURAGE.

  • Author
comment_27593

1er :merci pour tous

j'adopte la solution de Mr:agui psq est une solution acceptable, convenable et logique mais la solution de mouss vraimant tres faut ,et le plan d'archi ne detail pas

merci encore et bon nuit a tt14.gif

  • 2 years later...
comment_59976

même avec du retard,et juste pour éclaircir, la hauteur d'une contre marche de 17.5cm est acceptable par les normes de conception des escaliers, et avec le giron de 28cm ,la relation de BLONDEL est vérifiée ,G+2h=28+2x17.5=63cm .