Posted April 29, 200915 yr comment_28059 SALAM ALLIKOUM ya t'il un logiciel qui fait le dimensionnement et le calcul des pieux ? je voudrais avoir si c'est possible une documentation de la maniere de calculer et verifier des pieux ; est ce qu'il ya qlq qui a déja calculé ce genre de fondation (m'attacher une note de calcul si possible). merci de votre attention
April 30, 200915 yr comment_28087 bonjour, concernant le calcul des pieux,actuellement le calcul se fait en machine,type robot,ou voir avec le SETRA. Pour un avant projet,le calcul des diamètres des pieux,il faut partir avec une contrainte à l'E.L.S de 5 Mpa,ou a l'E.L.Uà 7Mpa Cas compression?D'autre part l'écartement des pieux est de 2,5 à 3 diamètres. Pour le calcul manuel,il faut se reporter a des ouvrages spécialisés,dans le cas ou le pieu est soumis a la flexion composé,au préalable il faut avoir le rapport du géotechnicien,donnant Qs et Q p.Le calcul manuel est fastidieux,faisant appel aux équations différentielles .Mais il existe des abaques pour le calcul des moments,et tranchants. cordialement gerard demeusy si tu veux plus amples rensignements n'esite pas.
May 1, 200915 yr Author comment_28180 bonjour avant tout je vous remercié pour ces information, mais mon problème n'est pas encore résolu car même avec le rapport du géotechnicien je ne sais pas comment déterminer le ferraillage des pieux et faire toute les vérifications nécessaires (je n'est jamais traité les fondations profondes ) , ya t' il un logiciel simple pour le calcul ou une feuille de calcul en exel pour que je puisse calculer mes pieux et aussi ou je peut trouver les abaques. SALUTATIONS
May 2, 200915 yr comment_28231 Avant d'en venir à un logiciel, il vous faut savoir dans quel cas vous vous placez. La France a cela de particulier que le règlement de calcul est different si vous avez affaire à un ouvrage d'art public ou à un batiment privé. Dans le premier cas, il vous faut appliquer le CCTG et dans le deuxième cas, le DTU. Tout cela en attendant que l'application de l'Eurocode 7 qui harmonisera l'ensemble. Aprés, il vous faut déterminer si vos pieux sont sollicités sous compression centré ou s'ils sont soumis à un moment. Si c'est le premier cas, il faut appliquer ce que dit trés justement Mr Demeusy dans sa première partie de réponse et dans le deuxième cas, il faut effectivement faire appel aux équations différentielles (modèle de Winkler). Et comme le dit Mr Demeusy, cela n'a rien de marrant et le plus simple reste l'utilisation de logiciel. Car si avec une seule couche, cela peut encore se calculer, si votre pieu traverse plusieurs couches de terrain différents, cela devient inextricable. Vous pouvez aller sur le site http://logiciels-batiment.chez-alice.fr/logiciels.htm ou vous trouverez le logiciel pieu en téléchargement gratuit avec son code source qui vous permettra de calculer votre pieu. Mais attention, vous ne téléchargez que le code source. Il vous faudra Visual Basic 2005 ou 2008 pour créer le fichier éxécutable.
May 5, 200915 yr comment_28427 bonjour, je reviens vers vous,concernant la littérture pour le calcul des pieux,l'ouvrage de l'école polytechnique fédérale de lausanne FONDATIONS Première partie de R.SINNIGER DE 1981. POur le calcul des armatures mini,tu peus te référer a l'ouvrage de DAVIDOVICHI,règles de constructions,armatures mini,relation des cerces par rapport aux aciers longitudinaux,en général le diamètre mini des armatures transversales est égale a la moitié du diamètre longitudinal,et le nombre mini est de 6,toutes ces indications sont mentionnées dans l'ouvrage de DAVIDOVICHI. gerard demeusy
March 4, 201410 yr comment_86665 Bonjour, j'aimerais avoir plus d'information '' Il vous faudra Visual Basic 2005 ou 2008 pour créer le fichier exécutable '' je suis novice sur sa, y a t'il quelq'un peut m'expliquer tous ? cordialement,
April 30, 201410 yr comment_89012 bonjour, je suis spécialiste OA, et j'ai une question à Mr Gerard Demeusy, d'où vient cette contrainte admissible à l'ELS 5MPa l'ELU 7MPa et quelle est la traction admissible en cas de séisme. Est ce qu'il existe un règlement. Merci
April 30, 201410 yr comment_89013 bonjour, Je suis ingénieur en ouvrages d'art, et j'ai une question à Mr Gerard Demeusy. la contrainte à prendre à l'ELS est de 5MPa et 7MPa à ELU, ELA?? et j'aimerai savoir d'où vient ce reglement parceque je le retrouve pas. J'ai une question: Quelle est la traction à prendre pour mobiliser les frottements en cas de séisme. Merci d'avance.
April 30, 201410 yr Expert comment_89047 bonjour, Vous pouvez vous référer au fascicule 62 Titre 5 sur le calcul des fondations. La contrainte moyenne est limitée à 0.3fc sur la surface comprimée du béton. Votre pieu sera soumis à de la flexion composée, et une partie du béton est éventuellement tendue. fc résulte de la résistance caractéristique du béton après application de minorations définies dans le fascicule. En prédimensionnement les valeurs que vous indiquez sont correctes.