bonjour,

pour le calcul des E.P(eaux pliviales) il existe un D.T.U,mais vous pouvez calculer le diamètres des eaux pluviales,en partant sur 1 cm² d'évacuation,correspond a 1 m² de surface de toiture en plan,pour le cas d'une descente cylindrique,et dans le cas ou il exixte un élément tronconique a la sortie,0.7m².Le diamètre mini est de 60mm,et le calcul se fait avec un débit maximal de 3 litres a la minute et par m².Pour le calcul des chéneaux,et gouttière,il faut se rapporter a la formule de BAZIN,calcul des canaux a ciel ouvert,ou par la méthode de STRICKLER;pour plus d'informations se rapporter a la série 40 D.T.U.

cordialement

gerard demeusy