Aller au contenu
Posté(e)
comment_28242

P18-410 (Septembre 2007) EN 13791 - Évaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments préfabriqués en béton

Cette norme validée par 30 pays Européens vient d'être aussi validée par l'Algérie,elle devient la NA......

Cette norme trés interessante n'est pas encore bien maîtrisée par les Laboratoires des matériaux,qui hésitent encore à l'appliquer sur les chantiers.

Elle est constituée de Trois grands volets,référencés Art 7,Art 8 et Art 9.

Chacun de ces volets se divise à son tour en Approches A ou B.

En ce qui concerne le cas courant de nos chantiers où on découvre à 28j que la résistance des éprouvettes prélevées est faible,on applique directement l'Article 9.

L'application de l'article 9 est simple,on se trouve devant deux situations distinctes et indépendantes,au choix du maïtre de l'ouvrage:

1) Procéder directement à l'extraction de 15 carottes dans la zone du béton suspect.

2) Procéder à 15 essais indirectes (Sclérométre ou Ultrasons),classer les résultats en décroissance puis prélever Trois carottes au niveau des trois derniers résultats les plus faibles.

Aprés débats,je vous communiquerai la suite....

  • Réponses 13
  • Vues 10.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • 11 mois après...
  • 2 ans après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…