salam alikoum .... pour l'effort normal réduit tu doit être sur que t'as pas sélectionner les poteau liés au voiles ... et pour la combinaison c'est (G+P+E) bon courage
-
salam walezd27 et tt le monde salam : le lien suivant contient ma modélisation : fichiers etaps 9.5+autocad2004 je n'ai pas mis le fichier rpa.txt donc les donnés sont : Zone 3 , groupe 2 , sit
-
salam cher ami ab1234 d'abord le mode de torsion c'est un mode comme les autre ca n'a aucun sens de l'avoir en 1er lieu ou bien en 3eme mais juste il faut verifié que la participation massique de ce
salam : j'ai perdue bcp de temps pour ça!
mes amis j'ai un probléme de de verification de Nu <=0.3 (article RPA) ,ma structure est R+6 hauteur 26m long 28m
large 14.4 m , alors NU n'est pas verifie et j'ai redim les pot mais NU toujours >0.3 !!!
1- est ce que N calculer(NU=N/Bc*fc28) est celle de seisme seul (Ex,Ey) , ou par combinaison G+Q+E par exemple.
2- est ce NU du rpa est elle necessaire pour la verification ?
3- expliquer mois svp cette verif , quelle la solution ??
note : sur ma structure une bonne disppos du voile = NU>0.3, 1er mode :(ux=70)+rot(uy=0.025)