Jump to content
Posted
comment_28974

Est ce que quelqu'un peut m'aider sur la façon de disposer les cables de précontrainte pour un pont à poutre en béton précontraint de longueur de poutre de 25.7 m et les cables utilisés sont des 7T15 et il y a 3 cables à l'about ( cela pour mon projet de fin d'étude) merci.

  • Replies 4
  • Views 4.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • gerard demeusy
    gerard demeusy

    bonjour, concernant le relevage des câbles:on a en général,la zonz de relevage des cables compris lo entre 1/4 et 1/3de la portée du pont, Alpha:angle de relevage des cables:compris entre 20° et 30°

  • gerard demeusy
    gerard demeusy

    bonjour, il est bien entendu que les valeurs données,c'est pour un pont isostatique. cordialement gerard demeusy

Featured Replies

comment_30270

bonjour,

concernant le relevage des câbles:on a en général,la zonz de relevage des cables compris lo entre 1/4 et 1/3de la portée du pont,

Alpha:angle de relevage des cables:compris entre 20° et 30°,l'angle standard est de 24°.Le rayon de courbures des cables doit être>800xdiamètre du fil constituant les cables.

cordialement

gerard demeusy

  • 11 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...