- Replies 7
- Views 8.4k
- Created
- Last Reply
Most Popular Posts
-
generalement on met 2 nappes seulement dans les axes a grande circulation des armatures t12 longitudinales et t10 horizontales en une seule nappes sont largement suffisantes.
-
Les éfforts qui agie sir le regard bien sur c'est la poussé des terre. - quand la profondeur est grand la poussé aussi et grand . - le pourcentage d'acier a une relation avec l'epa
-
Pour une hauteur de 3 m, pour un regard de dimensions 1,2x1,2 : IL me faut: --- une épaisseur minimale de 20 com (pour résister à l'éffort tranchant) --- Deux nappes d'armatures 5HA10/m dans les d
salam les amis .. sur chantier on a eu un regard de 3m d'hauteur a peu pres . il est de dimension 1.20x1.20x0.15 feraillé avec du T12... en une seule nappe . Ma question est quand est ce qu'on doit mettre deux nappe ou en d'autre termes a partir de quelles dimensions ou de quelle hauteur on mets deux nappes merci a tous .