Jump to content
Posted
comment_29653

L'essai Proctor est essai pour la détermination de la portance des sols. L'essai est réalisé selon la norme AFNOR NF P 94 - 093.

L'objet de l'essai est la détermination de la masse volumique maximale en tonne par métre cube et la teneur en eau en pour cent.

L'essai Proctor est applicable sur tous les sols et les matériaux définis dans la norme AFNOR NF P 11 - 300 à savoir les matériaux utilisables dans les couches de formes et les remblais. De plus les conditions suivantes s'appliquent :

- Si le sol passe à 100 % par le tamis de 20 mm, l'essai se fait sans problème !

- Si le sol possède un refus de 20 mm compris entre structement supérieur à 0 % et inférieure à 30 %, l'essai se fait avec correction des résultats finaux.

- Si le sol possède un refus de 20 mm supérieur structement à 30 %, l'essai est réalisé à titre indicatif pour évaluer l'état hydrique, en revanche ses données finales ne reflètent pas la réalité !!

Il existe le Proctor Modifié (5 couches) avec énergie importante pour le compactage et le Proctor normal (3 couches) moins d'énergie. L'objectif de cette diversité de proctor a pour rôle économique. Le Proctor Normal se fait pour les couches inférieures des remblais (Je vais expliquer le mécanisme ultérieurement). Le Proctor Modifié est distiné pour les couches supérieures des remblais, couches de formes etc ....

A suivre.

Bonne lecture.

  • Replies 15
  • Views 27.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_37810

Merci abdel pour ta reponse

alors je comprend que on peut se contenté de l'un seulment puisque les 2 évaluent la portance d'un sol ??? ou b1 ils sont necessaires tous les 2??

comment_37815

Il faut faire attention lorsque vous parler de pouvoir déterminer l'énergie nécessaire pour la mise en place de sol à l'aide de l'essai Proctor. Cet essai est très utilisé pour ne pas dire uniquement utilisé, en Amérique du Nord pour déterminer la quantité maximale qu'un sol peut être contenu dans 1 mètre cube de sol. Cet essai est standardisé et la quantité d'énergie nécessaire pour mettre en place ce matériel dans un moule est déjà défini est toujours la même (exemple pour le standard, 3 couches compacté à l'aide d'une masse prédéterminée pour combler le moule et pour l'essai Proctor Modifié on parle de 5 couches compactées une à la suite de l'autre avec 56 coups de masse par couches)et ne sert donc pas à savoir l'énergie nécessaire.

Cet essai sert pour s'assurer qu'en chantier la mise en place d'un remblai soit contrôlé. Sachant que tel sol selon l'essai Proctor Modifié donne 2200 kg/mètre cube avec un pourcentage d'humidité optimale (déterminé avec l'essai), il faut s'attendre sur le chantier que le sol soit mis en place avec un pourcentage demandé de 95 % de la valeur, 92 % de la valeur tout dépendant ce que demande le devis (ou ce je crois appelé le cahier des charges chez-vous). Le nucléodensimètre nous indique en chantier si la valeur est atteinte, sinon des passes supplémentaires de l'équipement de compactage seront réalisées jusqu’à l’obtention de la valeur demandée au devis. Il va s'en dire que la valeur sur le terrain ne peut dépasser la valeur Proctor à moins que l'essai à mal été réalisé.

.

  • 4 years later...
comment_90949

Bonjour tout le monde,

 

j ai une question très en urgence, si le pourcentage du refus à 20mm d'un matériau 0/80 est supérieur à 30% (spécification du marché exige que le pourcentage  Refus à 20mm compris entre 30% et 70%), comment on va contrôler le compactage des couches ?? (si avec Proctor géant ça sera comment?)

SVP je dois rédiger un rapport de procédure de la planche d'essai 

 

 

  • 11 months later...
  • 9 years later...
comment_236006
Le 29/05/2009 à 08:59, djaloule a dit :

Bonjour :

 

je vous remerci pour ce sujet :

 

- Comment on fait les corrections des résultats si le refus de 20mm et entre 0 et 30 % ?

 

- expliquez-nous l'essai à titrs indicatif .

 

 

-Nous attendrons la suit paeceque elle m'intéresse bcq .

 

 

meci

Dans l'annexe de la norme; vous allez trouver les formules de correction. ce sont des formules très simples à appliquer.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...