comment_30806

je me pose la question suivante : si le règlement parasismique RPA n'est pas respecté pour la construction de la grande mosquée pourquoi on oblige les maitres d'ouvrages à le respecter scrupuleusement pour les d'autres projets????

  • Réponses 7
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_30821

je suis sur, et on ne connait même pas le coefficient de comportement à appliquer, on va appliquer un contreventement mixte par palées de stabilité et noyaux en béton pour une hauteur qui dépasse 260m, pas de voiles de contreventement pour la salle de prière qui dépasse 50 m de hauteur et plus encore ....

renseigner vous

salam

comment_31005

je suis sur, et on ne connait même pas le coefficient de comportement à appliquer, on va appliquer un contreventement mixte par palées de stabilité et noyaux en béton pour une hauteur qui dépasse 260m, pas de voiles de contreventement pour la salle de prière qui dépasse 50 m de hauteur et plus encore ....

renseigner vous

salam

Bonjour

Suite a cette remarque , je me permets de vous repondre comme suit :

Le bureau d'etudes Allemand qui s'occuoe de ce projet , je le connais personnellement car j'ai eu le privilege de travailler avec eux sur deux grands projets d'hopitaux en Algerie.

Je connais aussi personellement MR CONSTANTINESCU qui est Docteur d'etat (specialiste en dynamique) et bien sur qui est memebre de ce bureau , Aussi si vous vous rappellez bien il s'est tenue a ALger une grande reunion avec plusieurs specialistes Etrangers et Alferiens en genie civil ( toutes specialites confondues) pour parler de ce fameux projet et surtout du MINARET, Le systeme de fondation qui sera probablement utilise est tres speciale et n'estpas regit par le RPA ni par un autre code

Donc tu vois , il ne faut pas trop s'alarmer.

A titre d'exemple si tu lis attentivement le RPA et tu t'attardes un peu sur son domaine d'application tu verras qu'il n'est pas directement applicable dans plusieurs domaines de construction donc ?

  • 2 semaines après...
comment_31378

Merci, c'est bien dit Keraz oui le RPA n'est pas appliquable pour beaucoup de structures tels que aussi les projets indutriels (rafineries et autres), on ne peux pas l'appliquer pour les massifs des turbunes et compresseurs, pipe rack, air cooler,,,, ect donc il se limite aux batiments.

  • 3 semaines après...
comment_32117

Merci, c'est bien dit Keraz oui le RPA n'est pas appliquable pour beaucoup de structures tels que aussi les projets indutriels (rafineries et autres), on ne peux pas l'appliquer pour les massifs des turbunes et compresseurs, pipe rack, air cooler,,,, ect donc il se limite aux batiments.

KRIMO2007 , apparement vous etes familer avec le genie civil dans le domaine petrolier et je trouve que c'est bien.

Moi meme j'en ai fait beaucoup quand j'etais a BROWN & ROOT CONDOR

SALUTATIONS

  • Auteur
comment_32157

Bonjour

Suite a cette remarque , je me permets de vous repondre comme suit :

Le bureau d'etudes Allemand qui s'occuoe de ce projet , je le connais personnellement car j'ai eu le privilege de travailler avec eux sur deux grands projets d'hopitaux en Algerie.

Je connais aussi personellement MR CONSTANTINESCU qui est Docteur d'etat (specialiste en dynamique) et bien sur qui est memebre de ce bureau , Aussi si vous vous rappellez bien il s'est tenue a ALger une grande reunion avec plusieurs specialistes Etrangers et Alferiens en genie civil ( toutes specialites confondues) pour parler de ce fameux projet et surtout du MINARET, Le systeme de fondation qui sera probablement utilise est tres speciale et n'estpas regit par le RPA ni par un autre code

Donc tu vois , il ne faut pas trop s'alarmer.

A titre d'exemple si tu lis attentivement le RPA et tu t'attardes un peu sur son domaine d'application tu verras qu'il n'est pas directement applicable dans plusieurs domaines de construction donc ?

bonjour mon ami

Le problème que j'ai posé n'a rien à avoir avec vos connaissance, car moi aussi j'ai approché ces personnes ....

le système de fondation qui est spécial (appuis parasismiques) c'est pour la salle de prière et non pour le minaret ça sera probablement un radeir sur pieux rien de sorcier .....

le but est de montrer que le RPA n'est pas le coran il sert à baliser les choses et on doit le respecter sans plus, le bon sens de l'ingenieur doit primer