Aller au contenu

Dimensionnement des pieux en zone sismique 'très urgent'

Posté(e)
comment_30829

Bonjour,

Svp, je cherche une méthode de dimensionnement et de vérification des pieux métalliques (HEB) en zone sismique

le calcul est déjà fait en statique.

la modélisation du bâtiment a été faite sur arche ossature puis on a récupérer les efforts horizontal en pieux du bâtiment.

Je me demande est ce qu'une vérification des ces pieux vis à vis ses efforts est suffisante ??????????????????

merci pour votre aide.

  • Réponses 2
  • Vues 3.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_30861

bonjour,

pour le dimensionnement des pieux en béton ou métalliques,il faut connaître le coefficient d raideur,et pour cela il faut le rapport du géotechnicien(principe d'un appui éléstique,faisant appel a la théorie de Winkler)Il faut déterminer la longueur élastique,et ce n'est pas évident,car il faut faire appel aux équations différentielles,et pour déterminer la ongueur élastique,c'est une équation différentielle du 4° ordre,vous voyez ce n'est pas évident.Vous pouvez vous référer a des ouvrages spécialisée en génie civil,qui traite la méthologie de calcul,et condition aux limites.

cordialement

gerard demeusy

comment_30895

Bonjour,

En france, les PS92 donnent des éléments sur la vérif des pieux en zone sismique (chap 9.4)

Il faut tenir compte du frottement négatif éventuel, faire une vérif au flambement, tenir compte d'une éventuelle liquéfaction (dans la verif au flambement aussi), faire une vérif de portance sous sollicitations sismiques (aussi !!!)

Théoriquement, il faut prendre en compte les effets sur les pieux liés à l'inter-action inertielle avec la structure, ainsi que liés à l'interaction cinematique avec le sol.

Pour les batiments courants, moyennant quelques hypothèses (pas de résonnance avec la colonne de sol - 9.4223 ; fondation suffisament flexibles ; section totale fondation < 5% de l'emprise de la structure ; présence d'un diaphragme en tete; structure suffisament encastree dans le sol) on peut faire un calcul simplifié en ne prenant que l'interaction cinématique, qui est evaluée à partir de la déformée de la colonne de sol calculée à partir du 1er mode de vibration du sol en champ libre.

Pour un sol homogène, on admet que la déformée du sol est un 1/4 de sinusoide avec déplacement max en surface = dmax= lambda*aN*rho/G(2H/pi)²; cf §9.4222.

A partir de la déformation max, on calcule les efforts dans le pieux en fonction des conditions d'encastrement aux extrémités.

On utilise parfois la relation ci-dessous pour les moments :

M(z) = EI * lambda * aN/Vs² * cos(pi*z/2Hs)

Il y a une relation de même genre pour les tranchants.

Si les hypothèses simplificatrices ne sont pas respectées, il faut tenir compte de l'interaction sol-pieux-structure, et là, c'est une autre paire de manches, et personellement, cela touche mes limites !!

Sinon, on peut aussi prendre les efforts provenant de la descente de charges sismique, et les combiner brutalement avec les efforts provenant de l'interaction cinématique. En rafinant un peu, on peut faire une combinaison quadratique. Et en rafinant encore, on peut utiliser la règle donnée au §8.1 des PS92 qui tient compte à travers le lambda du découplage entre action inertielle provenant de la structure, et cinématique provenant du terrain via le rapport T/Ts.

Je ne sais pas si ces méthodes sont enveloppe par rapport à un VRAI calcul d'interacion sol-pieux-structure.

Voici les quelques pistes de réflexion que je peux te donner.

Bon courage !!

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…