Posté(e) Juillet 8, 200915 a comment_30885 Salut, Salem tout le monde, Commment convertir les résultats de résistance à la compression des éprouvettes cubiques à celle des éprouvettes cylindriques? Merci d'avance
Juillet 8, 200915 a comment_30893 bonjour, en effet le rapport varie de 0,78 a 0,81 exemple: C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/85 80/95 C100/115 C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 Le pemier chiffre c'est la valeur cylindrique soit C45 et le deuxième chiffre 55 c'est la valeur du cube. Il suffit de faire le rapport cordialement gerard demeusy il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
Septembre 16, 200915 a comment_33197 Salut, Salem tout le monde, Commment convertir les résultats de résistance à la compression des éprouvettes cubiques à celle des éprouvettes cylindriques? Merci d'avance[/quo tu trouvera la réponse dans la norme NF206 je crois , celle nommée béton
Aout 21, 2024Aou 21 comment_236255 Le 21/04/2022 à 12:53, Belouezzani chaouki a dit : salutation Vous pouvez nous dire de qu'elle document vous avez trouvé ce tableau
Salut, Salem tout le monde,
Commment convertir les résultats de résistance à la compression des éprouvettes cubiques à celle des éprouvettes cylindriques?
Merci d'avance