Aller au contenu
Posté(e)
comment_31209

Bonjour à tous,

Dernièrement je me trouve face à un problème qui me laisse perplexe. Une maison R+1 est construite de matériaux diférents: Le RDC date de 40 ans, le propriétaire m'a informé qu'ils ont utilisé le sable de la mer ce qui a fait un gonflement des armatures et du coup une fissuration des poteaux, poutres et nervures. Le premier étage agé de 20 ans est intact puisqu'on a utilisé du bon sable.

Le renforcement des poutres et poteaux est possible grace à un chemisage de ceux ci (La fondation est un chaînage en pierre donc NO PROBLEM!) sauf que je ne trouve pas de solution pour réparer la dalle (Dalle nervurée dont les nervures ont péri...plus de béton et les armatures sont pleins de rouille..). Quelle solution devrais-je appliquer?

Merci pour toute réponse..

  • Réponses 15
  • Vues 7.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_31220

J'ajouterais une autre question quoique je n'ai encore eu aucune réponse:

En cas de chemisage (la seule solution) comment pourrait-on bétonner une faible épaisseur (environ 10cm)?

Merci d'avoir répondu..

comment_31224

salam moin frère :

la solution de chemissage n'est pas toujour valable pour tout les problemes

la difénition de chemissage est de ratraper le monque c-a-d si l'élément est dégrader on ne peut pas le chemissé.

le côut de chemissage est plus élévé avec une faible résultats

il ya aussi l'age de la structures plus de 40ans avec un sable de oued qui contient l'argile .

moi je suis avec la démolution .

merci

  • Auteur
comment_31227

Salut,

Non hors question la démolition, le premier étage est intact et nouvellement construit avec du bon béton. Il faut pas perdre cet étage déjà habité. Il faudrait opter pour une réparation du RDC.

  • Auteur
comment_31247

Oui ceci est dit, l'opération nommé ci-haut CHEMISAGE. Comment renforcer la dalle nervurée. Ci je devrais rajouter une nappe inférieur d'acier et une épaisseur supplémentaire, comment répartir mes aciers sachant que cette dalle nervurée est construite par de l'hourdis 16+5 et donc il y aura recours à démolir l'hourdis peut-être. Et le bétonnage ne serait-ce pas une injection de béton?

Pourrait-on agir sans l'intervention d'une entreprise spécialisée pour minimiser les coût?

Vos avis nos experts me sont très utiles..

Je vous remercie toujours..

comment_31249

ajouter une chape au dessus de 10 cm avec un ferraillagele tout reposant sur la nouvelle structure en rdc, bien sur il faut faire intervenir une entreprise qualifiée avec des moyens appropries.

a+

  • Auteur
comment_31290

Bonjour,

Mais il faut savoir aussi qu'intervenir en dessus ne fera qu'augmenter l'épaisseur de la dalle de compression (Les nervures sont des sections en T). Alors que les armatures de flexion sont dans un état lamentable. Faudra alors renforcer ceux là non?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…