Jump to content
Posted
comment_31342

Salut je lance un débat sur les essais au pénétromètre statique : CPT (Cone Penetrometer Test)

Le principe de l'essai est d'enfoncer à vitesse constante de 2cm/s un cône de diamètre 35,6 mm.

Il existe plusieurs types d'essais CPT : 4 mécaniques type M1 M2 M3 M4 , un électrique type E

Les résultats obtenus sont la résistance à la pointe et l'effort total appliqué lors de l'essai, on peut alors déterminer les forces de frottement s'exerçant le long du cylindre.

L'essai CPT fait parti des essais les moins chères existant (le moins chère étant d'utiliser une carte géologique), celui-ci à ces limites puisque qu'il ne peux pas passer dans des sols très compacts tels que les marnes, la roche et est limiter à une résistance d'environ 50 MPa à la pointe, pour obtenir des valeurs plus profondeurs lorsque cette valeur est dépassé il est nécessaire d'effectuer un forage pour reprendre l'essai en dessous de la couche considérée.

Quels sont vos avis concernant cet essai ?

Guillaume

  • Replies 11
  • Views 8.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_31415

Effectivement le CPT est parmis les essais les plus utilisés du fait de leur coût très compétitif. Cependant cet est pariculièrement adapté aux sols fins et parfois on peux obtenir de faux refus en raison de l'existance de petits blocs ou cailloux dans le sol ou d'une fins strate de sol compact.

Une attention particulière devra être donnée à l'étalonnage des cones.

Il existe deux grands types :

- un (CPT) 'enregsitrement des paramètres habituels (la résistance à la pointe et le frottement latéral)

- un autre (CPTU) qui permet en plus de l'enregsitrement de ces deux paramètres d'enregistrer la pression interstitielle dans le sol.

A partir des résultat obtenus on peut établir :

- une classification des sols fins

- estimer certains paramètres du sols notamment la densité relative des sables et de voir leur état (lache ou dense) et la résistance au cisaillement des argiles

- Etudier et estimer le risque de liquéfcation des sols sableux

-Calculer la capacité des pieux battus dans le sols.

  • Author
comment_31417

j'utilise aussi les CPT pour calculer la capacité portante des pieux à double refoulement latéral dans le sol.

les pression interstitielle sont mesurées avec les essais électriques

alors que la résistance à la pointe et le frottement latéral peuvent être mesurées avec les cônes électriques et mécaniques

Il est vrai qu'à partir du gravier il est dur de passer à travers la couche.

on peut aussi déterminer : l'indice de compressibilité du sol, l'angle de frottement interne, le module eodométrique

et si je dis pas de connerie les tassements (à vérifier dans l'EC 7)

comment_31426

Les résultats de l'essai statique sont pour objet essentiel de calculer la portance et la liquéfaction des sols. Alors BRAVO imadeddine. En revanche on peut pas calculer les tassements !! Sauf il existe certaine formule conventionnelle réalisé par SANGLERAT.

Cordialement.

  • 2 weeks later...
comment_31936

L'essai CPT permet une bonne estimation des tassements instantanés des sols pulvérulents (sables et graviers), notamment avec la méthode de Schmertmann (1978). Outre son utilisation en tant qu'outil de dimensionnement, l'essai CPT permet une bonne analyse de la variabilité spatiale de la résistance du sol, ainsi que l'identification des couches.

  • 3 years later...
comment_73940

bonsoir,

merci pour toutes ces informations utiles,

 




Les résultats obtenus sont la résistance à la pointe et l'effort total appliqué lors de l'essai, on peut alors déterminer les forces de frottement s'exerçant le long du cylindre.
 

 

 

je veux juste savoir comment trouver ces forces de frottement est ce que on fait selon le principe d’équilibre des forces et donc les forces de frottement =effort totale - effort de pointe      ou bien y'a une autre formule?

 

MERCI

  • 5 weeks later...
  • 1 year later...
comment_90343

salut a tt le monde

je suis un etudiant en master geotechnique et je trouve quelque defficulté dans mon mini -projet , le probleme est le suivant :

est il possible de dimensionner les pieux en basnat sur l'essai CPT si on a une couche sableuse qui surmonte une couche marneuse sachant que le pieu va passé dans les deux couches ??

 

merci j'ai vraiment besoin de votre aide

comment_90344

salut a tt le monde

je suis un etudiant en master geotechnique et je trouve quelque defficulté dans mon mini -projet , le probleme est le suivant :

est il possible de dimensionner les pieux en basnat sur l'essai CPT si on a une couche sableuse qui surmonte une couche marneuse sachant que le pieu va passé dans les deux couches ??

 

merci j'ai vraiment besoin de votre aide

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest