Jump to content
Posted
comment_33260

Bon jour mes frère

j'ai une étude de mosquée dans la quel le président de l'association m'a demande de lui faire des travée de 10 m

ce qui pose un problème parce que j'ai des charge trop grande (charge d'exploitation 5 KN/m2 (DTR lieu de culte avec assistance debout ) et un plancher de 20+5 (travée 5 m )

pour résoudre ce problème j'ai esseille sa

1.JPG[/attachment:1tgdytts]

Sans 3.JPG[/attachment:1tgdytts]

4.JPG[/attachment:1tgdytts]

es que s'est raisonnable cote Génie civil (résultat) sachant que sa ma donne un effort de 2130 pour les fondation

pour le cote réalisation et cout s'est non

merci et saha ramdankoum

  • Replies 3
  • Views 1.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_33266

Bonjour mon frère,

Pour mieux vous comprendre, essayez de mettre une vue 3D de votre structure entière en plus, pcqe j'arrive pas a coprendre les prises de vue ci-dessus. Merci, @+

comment_33290

SALAM

JE TE PROPOSE DE FAIRE CE QUI SUIT :

PRENDS DES POTEAUX DE 30 x 120 (cm) (DONC SELON LE RPA TU PEUX LES CONSIDERER COMME VOILE)

TU RELIES CES POTEAUX (OU VOILE) PAR DES POUTRES QUI EN REALITE NE FERONT PLUS 10m DE PORTEES MAIS ELLES FERONT ENVIRON 8,00 m ( PORTEE ENTRE NU DES POTEAUX ) (AVEC LE LOGICIEL STAAD PRO ON UTILISE LA COMMANDE OFFSET POUR REGLER CE PROBLEME)

DONC POUR TA RETOMBEE DE POUTRES UNE HAUTEUR DE 80 a 85 cm ME SEMBLERAIT ACCEPTABLE

ET TU CALCUES TON OUVRAGE LE PLUS NORMALEMENT

MERCI