Salut à tous..

Ou je peut trouver des paragraphes concernent LES POTEAUX COURTS dans e RPA2003 ???

Merci.

ISMAIL.

il n'ya pas de paragraphe sur RPA 2003 ack je peux savoir le probleme pour vous idez

L'article 7.4.3.2 (page 68) du RPA stipule ce qui suit :

Il y a lieu de noter que cette partie de poteau de hauteur h considérée comme poteau court si ?g<5 doit être confinée par des armatures transversales calculées avec la formule (7-1) ou déduites des minima donnés en 7.4.22. Dans la formule (7-1) il y a lieu de bien veiller à ce que l'effort Vu sollicitant le poteau court ait bien été calculé en considérant la grande raideur de ce dernier par rapport aux autres poteaux d'étage de hauteur ‘‘normale’’.

Lespoteaux courts d'une manière générale amènent à de graves désordres à l'occasion de séismes, même modérés. Si leur usage ne peut-être évité il est recommandé que des contreventements par voiles ou palées prennent l'essentiel de l'effort horizontal.

La limite (?g<5) concerne le cas ou le poteau est "devenus courts" par la mise en place d'allèges ou d'un remplissage partiel en maçonnerie.

Si non, dans le cas générale "poteaux courts d'origine structurale'' la pièce est dite "courte" lorsque (?g<4) ''voire article 7.1.3.4 du RPA".

? ????? ??? ????

????