Bonjour,

c'est vrai que les changements d'inertie des poteaux d'un niveau à l'autre ne sont pas recommandés.. Mais y a-t-il une tolérance pour ce cas suivant :

sur un chantier de bâtiment R+1, un poteau P de 30x30 sur une semelle S de 135 x 135 x 40, profondeur d'ancrage de -0.80 m est à réaliser.. le chef de chantier coule le béton de semelle et réalise la souche de poteau (hauteur environ (0,3+0,8)-0,4 = 0,70 m) d'une section de 20 x20 (au lieu de 30 x 30) ; erreur.. il se rend compte de l'erreur après avoir coulé des longrines 20 x 40, se croisant sur cette souche de poteau, et donc en élévation (coulage du poteau au RDC), il poursuit le poteau avec une section de 30 x 30..

le poteau est raidi encastré au niveau des longrines et le sera au niveau des poutres..

Après une vérification du poteau (reprise du dimensionnement) avec la section de 20 x 20, le poteau en 20 x 20 passe... ça veut dire qu'au lieu du poteau 30 x 30, un poteau de 20 x 20 passerait sans problème..

Maintenant, est-ce un véritable problème de garder la configuration actuelle ; souche de poteau d'une hauteur d'environ 0,70m avec une section de 20 x 20, et poteau au RDC avec une section de 30 x30 ?????