Aller au contenu
Posté(e)
comment_34719

Bonjour,

J'ai une poutre console de section variable sur la longueur ;; h=50 cm de hauteur a l'appui--> devient h= 41 cm de hauteur a 91 cm de lappui ....LONGUEUR tot =1.4m

et je souhaiterai savoir pour le calcul de l'effort tranchant si sa change ou pas.

cordialement,

  • Réponses 7
  • Vues 5.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_34739

bonjour,

si vous avez une console en poutre en queue de billard(poutre a inertie variable),L'effort tranchant est a vérifier a l'encatrement ,a mi portée,et a l'extrémité.

cordialement

gérard demeusy

  • 4 mois après...
  • 1 an après...
comment_53598

Bonjour,

J'ai un projet similair, mais avec les deux dales (superieure et inferieure) ayant une deviation verticale.

Est ce que l'angle de la dale superieure ajout a l'effet resal ou le reduit?

Merci bien.

Rejoindre la conversation