Jump to content

Featured Replies

comment_35326

BJR

JE TE PROPOSE CE QUI SUIT :

TON MUR DE SOUTENEMENT EST CONSTITUE COMME SUIT :

1 - TU AS LE RIDEAU C'EST A DIRE LE MUR LUI MEME QUI EST CHARGE PAR LES POUSSES DES TERRES.

2 - TU AS LES CONTREFORTS

DONC C'EST COMME SI TU AVAIS UNE DALLE ( MUR OU RIDEAU) QUI REPOSE SUR PLUSIEURS APPUIS ( QUI EN FAIT SONT TES CONTREFORTS)

ALORS LA CHARGE QUI REVIENT AU CONTREFORT EST EXACTEMENT LA REACTION D'APPUIS

UNE FOIS QUE TU AS CES REACTIONS ,TU CALCULERAS TON CONTREFORT COMME UNE CONSOLE ENCASTREE A SA BASE C'EST A DIRE ENCASTREE AU NIVEAU DE LA FONDATION ( LA LONGUEUR DE LA CONSOLE SERA PRISE EGALE A LA HAUTEUR DU CONTREFORT).

J'ESPERE QUE J'AI ETE CLAIR

MERCI

comment_35327

bonjour,

les contreforts travaillent comme des consoles verticales encastrées dans les semelles et soumises aux efforts transmis par le rideau.Leur section est en forme en T,la table de compression étant constituée par le rideau.Les contreforts sont espacés entre3 et 5m,en fonction de la hauteur du rideau du mur de soutènement. Le diagramme des poussées est triangulaire.

Le calcul ne pose pas de difficulté particulière,poutre en T.

cordialement

gérard demeusy

Bonjour

J'ai besoin de l'aide: une démarche à suivre pour dimensionner un contrefort d'un mur de soutenement

  • 1 year later...
  • 7 years later...
  • 4 weeks later...
comment_126851

en d'autre terme je vous presente un exercice de mur de soutenement avec contrefort qui se trouve dans un livre, on remarque que l'epaisseur a la tete est de 10 cm tandis que a la base est de 30 cmconti.PNG.ae57a99db6a869592686a505917f6540.PNG

or les predimensionnement pour une voile de cantilever est ( h/24 pour la tete du coile et h/12 pour la base du voile

la hauteur du mur est 5 m si on prend (5/24=0.25m et 5/12=0.45m) or dans l'exercice on trouve que l'epaisseur du voile en tete est de 10 cm tandis qu'en bas on a 30 cm !! pourquoi?

est ce que peut etre les predimensionnement donne sont pour le type cantilever et non pas pour le contrefort?

 

merci

 
comment_126944
On 11/10/2009 at 8:13 PM, gerard demeusy said:

bonjour,

 

 

les contreforts travaillent comme des consoles verticales encastrées dans les semelles et soumises aux efforts transmis par le rideau.Leur section est en forme en T,la table de compression étant constituée par le rideau.Les contreforts sont espacés entre3 et 5m,en fonction de la hauteur du rideau du mur de soutènement. Le diagramme des poussées est triangulaire.

Le calcul ne pose pas de difficulté particulière,poutre en T.

 

cordialement

 

gérard demeusy

Bonjour, 

les armature de peau des contrefort par quel formule on les etudies ?

est ce qu’ils sont des armature de repartition ou bien des armatures de peau? Car pour chacun d’entre eux il y a une formule specifique, par exemple les acier de repartition on les etudie par la formul A= A(principale)/3

merci

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...