Bonjour;
On doit réaliser un mur de soutènement en B.A à la place d'un autre mur ancien en moellon qui est dégradé.
Le mur en question délimite la berge gauche d'un oued traversant la ville, selon le rapport du laboratoire, le sol est constitué de sable fin marron, et l'ancrage de l'ouvrage est recommandé à 3.50 du lit d'oued
Vu la hauteur de l’ancien mur par rapport au lit d'oued (3.00m), vu la largeur importante du oued (40m), vu la nature de sol (sable) et vu l'ancrage recommandé par le laboratoire 3.50m, ce qui fait une hauteur total de l'ouvrage de 6.50m;
ma question est:
Est ce que le terrassement de cette hauteur (6.50m) nécessite la réalisation des palplanches avant terrassement?
Sinon est ce que une largeur de (7.00m) de terrassement est suffisante pour qu'il n y est pas éboulement ou glissement de terrain (sable) et d'assurer la stabilité des constructions périphériques?
Merci pour vos orientations et vos collaborations.
Cordialement.