Aller au contenu
Posté(e)
comment_35981

Bonjour à tous,

Une petite question concernant les appuis de poutres/solives sur la maçonnerie (en l'occurrence de moellons):

La contrainte d'appui doit être vérifiée selon le dtu 20.1 en vérifiant une contrainte répartie de manière triangulaire.

Si la contrainte maximum dépasse la contrainte admissible de la maçonnerie, il faut alors réaliser un sommier BA.

Deux questions:

1/ Pourquoi cette contrainte est triangulaire? (j'ai des idées mais ne veux pas influencer les réponses)

2/ Peut-on dans certaine circonstance (impossibilité de réaliser un sommier) considérer cette contrainte comme uniforme ou la rendre uniforme ?

Merci à tous!

  • Réponses 1
  • Vues 5.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_36080

Bonjour à tous,

Une petite question concernant les appuis de poutres/solives sur la maçonnerie (en l'occurrence de moellons):

La contrainte d'appui doit être vérifiée selon le dtu 20.1 en vérifiant une contrainte répartie de manière triangulaire.

Si la contrainte maximum dépasse la contrainte admissible de la maçonnerie, il faut alors réaliser un sommier BA.

Deux questions:

1/ Pourquoi cette contrainte est triangulaire? (j'ai des idées mais ne veux pas influencer les réponses)

2/ Peut-on dans certaine circonstance (impossibilité de réaliser un sommier) considérer cette contrainte comme uniforme ou la rendre uniforme ?

Merci à tous!

bonjour,

Tout d'abord,pour considérer une charge uniformément répartie sur la platine de répartition,il faudrait que la réaction sur la poutre a l'appui,soit au centre de la plaque d'appui,ce qui demande une rotule au droit de l'appui de la poutre,ce n'est pas souvent le cas,on admet que la flexion de la poutre sollicite davantage l'arête du mur et que la pression va en augmentant au bord intérieur ou elle est nulle au bord extérieur ou elle est maximum.

Cette pression est double de celle donnée par la compression simple.

Si on admet cette hypothèse,toutes les plaques d'assises sont trop faibles.

En général,dès que la pression sur la maçonnerie est supérieure a la contrainte admissible,soit que l'on augmente la largeur de la plaque,et l'épaisseur est trop importante(flexion transversale ou de disposer des goussets,difficile d'exécution,soudure in situ ou atelier,mais la réservation trop importante)L'autre solution est de disposer un hachelet(plus connu sous le nom de dé ou de sommier).Dans ce cette configuration on admet que la pression se répartit dans le dé sous un angle de 45°

Dans la mesure que votre assise soit sur un dé en béton,ou maçonnerie,prévoir un dévétissement de 2a 4cm,pour éviter un épaufrement.

cordialement

gérard demeusy