salutations

le calcul de joint en zones sismique est une des première phase d'un projet de construction

mais il y a contradiction entre les normes et les combinaisons d'actions à prendre dans les calcul EXP:

RPS2000 art.4.4

*******************

B) La largeur du joint entre deux structures ne doit pas être infé rieure à la somme de leurs

dé formations laté rales respectives incluant les dé formations de torsion.

c) A dé faut de justification la largeur du joint entre deux blocs sera supé rieure à a.H2 ;

avec H2 la hauteur du bloc le moins é levé a = 0.003 pour les structures en bé ton

a = 0.005 pour les structures en acier

d) La largeur minimale entre joints ne doit pas être infé rieure à 50 mm.

BAEL91 MODIFIE 99

**********************

le BAEL traite les joints de délatation et les largeur des batiments à ne pas dépasser.

en principe si un joint est réalisé en zone sismique il ce confondra avec le joint sismique.

RPA99/2003 art5.8

***********************

dmin=15mm+(d1+d2)>40mm

d1 et d2 diplacement max des deux blocs adjacent

toute fois d1 (ou d2)=R x d01 : R coef de comportement

et d01 deplacement du aux forces sismiques.

P.S.92

*********

Les règles P.S.92 imposent une dimension minimale qui dépend du zonage défini par le décret:

- en zones Ia et Ib = 4 cm

- en zones II et III = 6 cm

Les déplacements d1 et d2 sont déterminés suivant les hypothèses des articles 3.21 et 3.22 des règles PS96 . La condition à satisfaire est :

e = 1.15(d1+d2) : contreventement par voile

e = 1.30(d1+d2) : contreventement par ossature

EUROCOD8 art7.7

*******************

Les déplacements calculés de sont donc une sous évaluation par un facteur q des déplacements réels ds produits par le séisme, qu’on trouve par:

ds = qd de

avec :

ds déplacement d’un point du système structural dû à l’action sismique de calcul

qd coefficient de comportement lié au déplacement ; en général, qd est supérieur à q si la période

fondamentale de la structure est inférieure à TC , mais les données manquent pour définir qd et on

prend qd = q .

de déplacement du même point du système structural, déterminé par une analyse linéaire basée sur le

spectre de réponse de calcul et incluant les effets de torsion.

.......etc

mes amis ingenieurs et chercheur genie civil nous sommes face à une réglementation aussi vibrante qu'un seisme qui frappe nos élément de base pour une bonne conception parasismique

ma question ici à quel réglementation il faut ce référer?????????????????

MERCI 8-) :geek:

  • Replies 11
  • Views 14.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_36280

Pour résumer tout ceci :

Pour le RPS 2000, le joint doit être de 5 cm.

Au Maroc, tous les bureaux de contrôle acceptent.

Avec le PS 92, ce même joint doit être de 4 cm.

Mais comme le RPS 2000 est trés vague et qui invite à s'inspirer du PS 92 pour tous les articles manquant, (lesquels sont nombreux), nous ne savons où aller.

En tout état de cause, il vaut mieux respecter le PS 92 ou mieux, l'eurocode 8.

A noter que les zones sismiques aux Maroc sont absolument imprécises.

Qui pourrait dire que Marrakech est en zone 1 ou en zone 2 ?

comment_36296

salam mon frère ... puisque t'es en algerie .. tu doit utiliser las formules qui se trouve dans la RPA99(2003) page 39

je pense que dans ce cas le zonage est inclus dans dans la définition de "respons spectrum"

  • Author
comment_36355

salutations

ami ingenieur (waleed27 ) en ce moment exacte je ne suis pas en algerie

c'est pour cela que je me trouve face à des reglementations différentes que l'RPA99/2003

merçi comme meme de m'indiqué le chemin mais je ne suis pas un nouveau dans ce domaine

cordialement!!!

  • Author
comment_36356

salutations

ami ingenieur (gerardwarm)

pour vous dire que j'ais été déja dans un bureau de control au maroc

et j'ais jamais accepté un joint de 5cm pour les bloc >R+3

par ce que le calcul des déplacement donne un joint plus grand

merçi

  • 2 weeks later...
comment_37034

Bonjour mon ami pour une réponse suffisante sur votre question vous pouvez contacter Monsieur AZOUZ BOUGUERBA Ingénieur d'état spécialisé dans les calculs parasismique des structures.

comment_37075

cher ami; monsieur BOUGUERBA est retraité maintenant mais si voulez vous le contacter je peux vous envoyer son numéro personnel sur un message privée,en tout cas si vous êtes Agadirien je peux également vous aidez à le rencontrer.

cordialement.

comment_37077

Les normes changent tout le temps. Puisque vous êtes en train de concevoir un joint sismique, vous devez utiliser l'EC8 qui entre en vigueur vendredi prochain (1er janvier 2010) car les rédacteurs ont changés les règles PS92 pour l'EC8, les zonages, les facteurs de comportement etc... ne sont plus les mêmes, même chose pour les joints. c'est simple.

comment_37244

La réglementation et l’ évolution de la largeur des joints :

Les règles PS69/AD82 – Art 3.21

L’article 3.21 donne une largeur minimale de 2.00 cm mais donne en commentaires le calcul de la largeur à laisser entre deux bâtiments en tenant compte des déplacements maximaux enduits par la sollicitation sismique.

DEFORMATION ADMISSIBLE – EVOLUTION DU JOINT

La largeur du joint entre deux blocs a connu une évolution après chaque séisme qui a donné naissance à un règlement ou à un addenda au règlement .Par exemple :

L'article 3.21 des règles PS69 définit la valeur du joint de deux bâtiments mitoyen par :

Les déplacements d1 et d2 sont déterminés suivant les hypothèses des articles 3.21 et 3.22 des règles PS69 . La condition à satisfaire est :

e = 1.15(d1+d2) : contreventement par voile

e = 1.30(d1+d2) : contreventement par ossature

Avec :

d1 : Déplacement du bloc 1 : mitoyen au bloc 2

d2 : Déplacement du bloc 2

Le déplacement en fonction de coefficient sismique (*x) et de la période (T) est :

d1 = gT²?1/4?²

g : Accélération de la pesanteur

T : Période du mode fondamental

?x : Coefficient sismique

La valeur du joint est :

e=28.6((T1)².?x1+(T2)².?x2) : pour un contreventement par voile

e=32.3((T1)².?x1+(T2)².?x2) : pour un contreventement par ossature

Soit :

981*1.15/(4?²)=28.6

981*1.30/(4?²)=32.3

Valeur du joint . Article AD 1.21 (Addenda 1982 PS69)

La valeur du joint a été modifiée par l'Addenda de Février 1982 des règles PS69 . Soit

d1 = gT²(Qi)?xi/4?²

d1 = 24.87T²(Qi)?xi/4?²

Le coefficient de comportement est :

Qi = 2 : contreventement par voile

Qi = 4 : contreventement par ossature

La valeur minimale du joint (Notée (e) art 3.21) est :

d = SQR((d1)²+(d2)²)

d = Valeur du joint entre les 2 blocs mitoyens

Comparaison :

Si on compare les valeurs du joint données par cet additif et par l'article 3.21,pour deux batiments voisins identiques contreventés par ossature,on a:

Par exemple dans le cas de :

T1=T2=T

?x1=?x2

a)Article 3.21 : e = 32.3*2*?T²

e = 64.6(?T²)

B) AD 1.21 (Février 1982) :

d1=d2=24.87*4(?T²)

d=(d1+d2)

d = 1.414*24.87*4*(?T²)

d/e = 140.7/64.2 = 2.2

d = 2.2e

Si on compare les deux valeurs du joint , on a :

d = 2.2e

Remarque :

L'AD 1.21 multiple la valeur du joint donnée par l'article 3.21 par un coefficient de (2).Ainsi la valeur du joint fixée à 2cm par l'article 3.21 a été portée à 4cm par l'AD 1.21.

Il donne en particulier les coefficients multiplicateurs de 1.15 et 1.30 selon que le contreventement est constitué par des voiles ou par ossature déformable poteaux-poutres dans le cas où les déplacements élastiques ont été calculés.

L’annexe B2 en V) Sécurité vis-à-vis des déformations – 2) Largeur des joints

La largeur du joint est calculée selon l’abaque 3 en tenant compte des paramètres sismiques et des dimensions des bâtiments et non fixée à la dimension minimale de 2.00 cm.

AD82 - Article 3.21- largeur des joints de dilatation

L’article 3.21 cité ci-dessus est modifié pour porter la largeur de joint au minimum de 4.00 cm au lieu de 2.00cm.(Pour de plus amples renseignements voir « IV) Evolution réglementaire de la valeur du joint » de la référence (2)).

Les règles parasismiques algériennes RPA88

Article 2.3.3 – Joints

La valeur du joint est déterminée par :

e = H1/?

Avec :

H1 : Hauteur du bâtiment mitoyen le moins haut

? = 300 pour une construction en béton armé

? = 100 pour une construction métallique

La largeur minimale est fixée à 2.00 cm

Les règles parasismiques algériennes RPA99

Article 5.8) Justification de la largeur des joints sismiques :

Deux blocs voisins doivent séparés par un joint de largeur telle que ;

dmin = 15mm+ (?i+?2)mm : sup ou égal à 40 mm

Où :

?i : Déplacement du niveau (i) dû à la translation+la rotation

?1 : Déplacement maximal du bloc 1

?2 : Déplacement maximal du bloc 2

Nota : Les déplacements ?1 et ?2 sont calculés au sommet du bloc le moins élevé.

comment_37248

Valeur du joint suite :

a)Il est à noter l'évolution de la valeur du joint entre 2 blocs mitoyen

B) Le joint minimal admissible est passé de 2cm à 4cm avec l'addenda 82 suite au seisme du 10 Octobre 1980 d'Al Asnam

c) L'apparition du FACTEUR DE COMPORTEMENT (Q=4) pour le CV par ossature

Il convient de rester très prudent pour l'évaluation de la largeur des joints:

1) Surtout lorsqu'on rencontre la valeur minimale de 5cm

2) Prendre en compte la rotation des semelles et l'effet de la torsion (RPS2000 : Article 4.4 RPS2000 :

La largeur du joint entre deux structures ne doit pas être inférieure à la somme de leurs déformations latérales incluant les déformations de torsion)

3) Les joints doivent être dégagé de tout remplissage (polystyrène) : CE QUI EST TRES RARE SUR CHANTIER

4) Au seisme d'Alger la plupart des blocs d'extrémité se sont effondrés (Voir Article Seisme d'Alger ; Revue Marocaine du Genie Civil)