SALAM 3LAYKOUM je ss entrain de realiser une tour et j ai un parking qui se trouve au niveau du sous sol donc j ai opté pour une dalle pleine au niveau du plancher haut sous sol je voulais juste savoir a ce qui concerne l epaisseur de cette dalle je l ai pris 20cm en tenant compte de l incendi et d autre cas ;;;; est ce ke jé pri le bon choix? si vous avez quelques documents consernant le sujet ou des normes je serai tré reconaissant de m avoir aider et diriger ;;;é merciii bien

  • Réponses 2
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_37143

salutations

mon ami pour le cas cité la dalle pleine de 20cm est bonne si t'as pas un parking sur cette dalle sauf si le RDC est aussi parking il faut verifié la condition de non poinconnement (BAEL91 ART A.5.2,42)

l'epaisseur de la dalle ce calcul comme suite L/20 < H < L/30

L: est la portée Max entre nus des poutres dans le sens porteur

pour H=20cm alor on aura 350cm < L < 700cm

pour la tenue au feu voir les DTU.