Le 26/12/2009 à 13:27, gaara a dit :

Le débit est déterminé par la formule de Delorme :

 

Qc= 1.50.B.H(3/2) pour le dalot

 

Qc= débit critique évacué en m3/s

B=ouverture droite du dalot en m

H= hauteur des piédroits sous dalle pour le dalot (en m).

Bonjour,

Ou tu as trouvé cette formule ?

Personnellement j'utilise la formule de Manning-Strickler.

  • Replies 20
  • Views 21.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonsoir, le choix de la ligne rouge se fait après avoir fixé les ouvrages à mettre en place. pour dimensionner des tels ouvrages faut passer par une étude hydrologique et hydraulique pour déterminer

  • Il faut bien spécifier les conditions d'utilisation des formules et pour quels types d'ouvrages ou matériau (la formule de delorme ne prend pas en compte la nature du matériau béton, la formule la plu

  • pour le dimensionnement de ton dalot, tu fixe la hauteur d'eau à assurer à l'intérieur de ton dalot et tu détermine la largeur de ce dernier pour assurer la section hydraulique déterminée avec manning