Bonjour,

Je cherche un texte qui nous indique l'épaisseur d'une dalle en béton armé sous terrasse (étanchéité) d'un batiment de logement.

Pour ma part je pense que c'est 18 cm, mais je trouve pas le texte pour le justifier. (Chantier en cours)

Merci de me répondre, si quelqu'un trouve le texte correspondant.

Merci à tous.

jmo

Bon, si quelqu'un pouvait me donner son avis?

Merci

  • Author
comment_38083

Bonjour,

Oui, bien sur comme tout élément fléchis, mais la n'était pas ma question.

Suivant leur destination les dalles en béton armé ont une épaisseur minimale,

afin de respecter différentes réglementations ( feu, acoustique...)

La en l'occurence, plancher d'un dernier niveau de logement avec terrasse étanchée.

Il me semble que l'épaisseur minimale est de 18 cm, mais je ne sais plus,pour quelle réglementation satisfaire.

S'agissant d'un chantier en cours, je dois pouvoir le justifier.

Merci de vos réponse.

JMO.

comment_38085

Bonjour,

Oui, bien sur comme tout élément fléchis, mais la n'était pas ma question.

Suivant leur destination les dalles en béton armé ont une épaisseur minimale,

afin de respecter différentes réglementations ( feu, acoustique...)

La en l'occurence, plancher d'un dernier niveau de logement avec terrasse étanchée.

Il me semble que l'épaisseur minimale est de 18 cm, mais je ne sais plus,pour quelle réglementation satisfaire.

S'agissant d'un chantier en cours, je dois pouvoir le justifier.

Merci de vos réponse.

JMO.

bonjour,

pour répondre a votre question,l'épaisseur minimum d'une dalle est égale a 16cm pour des raisons d'isolation acoustique(Loi des masses)

cordialeme nt

gérard demeusy

comment_38089

Bonjour,

Oui, bien sur comme tout élément fléchis, mais la n'était pas ma question.

Suivant leur destination les dalles en béton armé ont une épaisseur minimale,

afin de respecter différentes réglementations ( feu, acoustique...)

La en l'occurence, plancher d'un dernier niveau de logement avec terrasse étanchée.

Il me semble que l'épaisseur minimale est de 18 cm, mais je ne sais plus,pour quelle réglementation satisfaire.

S'agissant d'un chantier en cours, je dois pouvoir le justifier.

Merci de vos réponse.

JMO.

Bonjour,

à mon avis fo voir la règlementation thermique et notamment l'étude thermique de votre projet..c le point essentiel en terrasse..mais je crois ya un min de 18 comme vous le dites.

.