Aller au contenu

Featured Replies

Posté(e)
comment_39129

salam,

svp, je cherche les étapes de Dimensionnement d'un Réseau d'Assainissement : les formules, les pièces techniques, la méthode ... , svp tous ce qui est nécessaire pour mieux faire et comprendre ce travail,

allah yjazikom bi allf khayr ya rabi

  • Réponses 41
  • Vues 34.2 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Most Popular Posts

  • Le dimensionnement d’un réseau EU se décompose en plusieurs étapes : - Dans un premier temps il faut évaluer le nombre de personne raccordé au réseau ce qui te donnera le nombre d’équivalent habita

  • Je UP l'IT77 Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations Pour le dimensionnement d'un réseau d'assainissement, les éléments sont disponible à partir de la page 2

  • bjr voila un document PDF parlant des instructions techniques de l'assainissement des agglomérations INSTRUCTION TECHNIQUE RESEAU ASSAIN.pdf

Posté(e)
comment_39150

Le dimensionnement d’un réseau EU se décompose en plusieurs étapes :

- Dans un premier temps il faut évaluer le nombre de personne raccordé au réseau ce qui te donnera le nombre d’équivalent habitant (EH).

- Ensuite tu prends un ratio de 150 L/EH/J pour les zones dispersées et 250 l/EH/J pour les zones urbanisées (si tu as la possibilité, tu peux te rapprocher du service des eaux pour connaitre la consommation en eau exactes des propriétaires susceptible d’être raccordés et déterminer au plus juste le ratio). Une autre solution est donnée par le DTU 64.1 : tu regardes le nombre de chambre par habitation en considérant un ratio de 1,67 EH par chambre environ (à vérifier tout de meme).

- En multipliant la consommation en eau par jour et par habitant par le nombre d’habitant, tu obtiens un débit journalier (ou volume journalier par temps sec "Vts").

- En utilisant la formule suivante, tu obteins ton débit de pointe (Qpts)

Q pts = Vts/24 *[1.5 + 2.5/? (Vts/24/3.6)]

- Ensuite tu dimensionnes ta canalisation en fonction du débit à véhiculer et du dénivelé en sachant que le fascicule 70 (ou 71 je ne sais plus) impose un diamètre minimum de 200 mm et une pente minimum de 5 mm/m.

- Le dimensionnement de ta canalisation peut se faire de plusieurs manières mais le moyen le plus simple est la solution donnée par l’Instruction Technique de 1977 relative aux réseaux d’assainissement et aux réseaux d’eaux pluviales (disponible sur Google en pdf) en utilisant les formules de Manning-Strickler :

Q= K.(I^0.5).(R^(2/3)).S

(Avec : K coefficient de Manning-Strickler lié à la rugosité de l’ouvrage (rugosité disponible sur l’IT77), I pente du radier de l’ouvrage en écoulement permanent et uniforme (m/m), RH rayon hydraulique (m), S surface mouillée (m²)).

En utilisant cette formule c’est assez simple : tu rentres ta pente, ton diamètre et tu vois si le débit véhiculable est supérieur au débit généré par le nombre d’habitant raccordé au réseau.

J'espere ne rien avoir oublié, mais les grandes lignes y sont.

En espérant t’avoir aidé ;)

Posté(e)
  • Auteur
comment_39197

merci merci infiniment pour la réponse,

j'essai de bien comprendre cettes grandes et importantes lignes, et consulter le doc de l'instruction technique;

s'il est possible, je peux vous poser la question si je trouve qq difficulté?

merci une autre fois

  • 2 semaines après...
  • 2 semaines après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…