January 28, 20187 yr comment_123843 Le 16/02/2010 à 16:00, Abdelhamid BELMAARIS a dit : Poutre : En cas d'une poutre isostatique : L/10 : L étant la portée entre axe de poteaux En cas d'une poutre hyperstatique( à plusieurs travées) : L/16 Poteau : S (m²) étant la section d'un poteau : S = Nu/10 : Nu étant la charge à l'ELU en MN. Plancher corps creux : Lx < Ly étant les deux dimensions du plancher selon x et y. H=Lx/22.5 ( lx/(20 à 25); 22.5 est prise pour notre cas au maroc) 16 = 12+4 ; 20 = 16+4 ; 25 = 20+5 ; 30 = 30+5 Dalle pleine : a = lx/ly ; lx<ly si a>=0.4 --> dalle porte dans les deux sens H = lx/30 : isostatique ; H = lx/40 : Hyperstatique. si a<0.4 --> dalle porte dans un seul sens H = lx/20 : isostatique H = lx/25 : Hyperstatique. En tout cas c'est ce qu'on fait au maroc Bonne continuation Svp je peux savoir exactement la sources de ces formules ?
January 28, 20187 yr comment_123844 Pour les dalles et poutres je crois que c'est les conditions de non vérification de la flèche sauf qu'on devrait déterminer d et non h. Pour ce qui est des poteaux je crois que c'est les conditions de ferraillage au mini. Corriger moi si je dit des bêtises
April 2, 20186 yr comment_125527 Le 16/02/2010 à 16:00, Abdelhamid BELMAARIS a dit : Poutre : En cas d'une poutre isostatique : L/10 : L étant la portée entre axe de poteaux En cas d'une poutre hyperstatique( à plusieurs travées) : L/16 Poteau : S (m²) étant la section d'un poteau : S = Nu/10 : Nu étant la charge à l'ELU en MN. Plancher corps creux : Lx < Ly étant les deux dimensions du plancher selon x et y. H=Lx/22.5 ( lx/(20 à 25); 22.5 est prise pour notre cas au maroc) 16 = 12+4 ; 20 = 16+4 ; 25 = 20+5 ; 30 = 30+5 Dalle pleine : a = lx/ly ; lx<ly si a>=0.4 --> dalle porte dans les deux sens H = lx/30 : isostatique ; H = lx/40 : Hyperstatique. si a<0.4 --> dalle porte dans un seul sens H = lx/20 : isostatique H = lx/25 : Hyperstatique. En tout cas c'est ce qu'on fait au maroc Bonne continuation svp et pour les poutrelles (poutres en Té) qu'est ce qu'on utilise comme formules de predimensionnement?
April 2, 20186 yr comment_125528 bonjour, les poutrelles en T sont la partie porteuse des planchers à corps creux.donc on les dimensionne en choisissant le plancher approprié qui vérifie la condition H>=l/225 ( condition qui permet de se passer de la vérification de la condition de flèche. OuAkkahou A3lam A+
April 2, 20186 yr comment_125531 il y a 4 minutes, FRIDJALI a dit : bonjour, les poutrelles en T sont la partie porteuse des planchers à corps creux.donc on les dimensionne en choisissant le plancher approprié qui vérifie la condition H>=l/225 ( condition qui permet de se passer de la vérification de la condition de flèche. OuAkkahou A3lam A+ Merci vivement. Cette vérification porte surtout sur la hauteur, est ce qu'il n'y a pas d'autres formules qui determinent les autres dimensions (largeur de la table de compression, largeur de nervure,...)?
April 2, 20186 yr comment_125532 bonjour, j'avoue que je ne me suis jamais posé cette question. en fait la largeur de la table de compression est dicté par la la chargeur du corps creux ( environ 50cm selon les fabricants) à laquelle on ajoute 10 cm ( largeur de la nervure).je suppose que cela vient du fait que b est souvent pris >= 0.4 h
April 2, 20186 yr comment_125533 il y a 17 minutes, FRIDJALI a dit : bonjour, j'avoue que je ne me suis jamais posé cette question. en fait la largeur de la table de compression est dicté par la la chargeur du corps creux ( environ 50cm selon les fabricants) à laquelle on ajoute 10 cm ( largeur de la nervure).je suppose que cela vient du fait que b est souvent pris >= 0.4 h Je suis très reconnaissante à vous pour ces infos.
May 13, 20186 yr comment_127446 Le 16/02/2010 à 16:00, Abdelhamid BELMAARIS a dit : Poutre : En cas d'une poutre isostatique : L/10 : L étant la portée entre axe de poteaux En cas d'une poutre hyperstatique( à plusieurs travées) : L/16 Poteau : S (m²) étant la section d'un poteau : S = Nu/10 : Nu étant la charge à l'ELU en MN. Plancher corps creux : Lx < Ly étant les deux dimensions du plancher selon x et y. H=Lx/22.5 ( lx/(20 à 25); 22.5 est prise pour notre cas au maroc) 16 = 12+4 ; 20 = 16+4 ; 25 = 20+5 ; 30 = 30+5 Dalle pleine : a = lx/ly ; lx<ly si a>=0.4 --> dalle porte dans les deux sens H = lx/30 : isostatique ; H = lx/40 : Hyperstatique. si a<0.4 --> dalle porte dans un seul sens H = lx/20 : isostatique H = lx/25 : Hyperstatique. En tout cas c'est ce qu'on fait au maroc Bonne continuation Bonjour, je veux savoir svp les dimensions d'entrevous ( hourdis) utilisés ici au Maroc, et comment on les choisit pour nos planchers? merci d' avance.
May 14, 20186 yr comment_127458 Le 11/12/2017 à 16:49, oussama swim a dit : comment on calcule Nu pour le prédimensionnement des poteaux Bonjour , Nu = 1,35g+1,50q g= charges permanente dt q= charge d'exploitation
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.