Bonjours a tous, svp faut il prendre en charge les effets sismiques dans le dimensionnement et le calcul de résistance des pipes, et pipe rack ? et en cas d'un séisme le déplacement des tuyaux dans
-
Bonjour, La réglementation Eurocode 8 parasimique a établit : une nouvelle carte du zonage des régions de France Une classe d'importance de batiment de 1 (batiment agricole) à 4 (hopitaux). classe
-
. BJR KAMEL. TU PEUX CALCULER LA PERIODE DU PIPE RACK SUR UN PORTIQUE TRANSVERSAL. LE PLUS NORMALEMENT POSSIBLE. TES DIMENSIONS SERONT SURTOUT DICTEES PAR LES DEPLACEMENTS, MAIS DANS L'ABSOLU IL N
Bonjour a tous;
en ce moment je realise l'etude d'un rack de tuyauterie, je voudrai savoir quelle l'ordre de grandeur de la frequence propre ( analyse modale) d'un rack support de tuyauterie?
Merci de votre aide