Jump to content
  • Replies 7
  • Views 4.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_39330

salam, jé besoin d'un document qui me l"espacement optimal entre les pannes, les traverses, quels type ou profil utilisé .....ect

merci d'avance

les écartements des pannes sont variables en fonction du type de couvertures et pentes.

Tôles nervurées avec étanchéité multicouche: écartement jusqu'a 3m et plus suivant charge ,épaiseur et profil.

Tôlr ondulée galvanisée: écartement 1,88m pour épaisseur 6/10°, poids 8 kg/m²recouvrement 120mm

qcqouvrture aluminium ondulée: écartement maxi:1,80m pour unr épaisseur de 7/10° poids 3 kgm²

Couverture en polyester stratifié ondulé: écartement maxi: 1,385m poids: 3 kgm²

Pour les pannes,profils utilisés type I.P.E,profil en C éléments minces en acier S355,ou en OMEGA.

Il faut savoir que le poids des pannes représentent environ 30% du poids total de la stucture.Pour lespannes soumises en flexion composée(Mx,My et N) on dispose les pannes en HEA ou HEB,sinon I.P.E avec maintien par butons pour réduire la longueur de flambement hors plan.Pour lestraverses de portiques,l'écartement standard c'est 5m,les profils sont en général en I.P.E et pour des grandes portées en P.R.S.

cordialement

gérard demeusy

  • Author
comment_39342

MERCI BCP

je m'interroge s'il y a un règlement bien précis qui donne l'écartement, le profilé,

autrement, quelle est la démarche adoptée pour la conception?

merci bcp pour la réponse

comment_39449

Non, comme l'a précisé Mr Demeusy, chaque cas est particulier et dépend de la géométrie du projet et des charges appliquées.

Il n'y a pas de documents "type" pour définir les pannes.

La démarche à adopter est la suivante:

1/ Choix du type de couverture qui permettra de définir l'écartement des pannes

2/ Détermination des charges appliquées sur les pannes (Charges permanentes, climatiques, d'entretien...)

3/ Détermination des conditions de maintien de la panne (bi-articulée, panne en continuité, maintien anti-déversement ...)

4/ Calcul de la panne aux ELU et ELS (selon règlement)

Voir exemple de calcul dans le fichier ci-joint

exemple panne.pdf

comment_39574

Si tu choisis un bac acier, il existe une fiche technique qui définit les portées du bac en fonction de la charge appliquée.

Il faut donc se rapprocher du fabricant du bac ou récupérer l'avis technique du produit correspondant (pour la France en tous cas)

Tous les avis techniques : http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/

Bac secs de chez Arcelor : http://www.arval-construction.fr/fr/produits/couvertures-seches-13.html

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...