comment_39996

salut

j'ai une question

pourquoi on n'entraine pas la dalle de RDC (de sol) dans les calculs de descente des charges

BJR , JE PENSE QUE TU VEUX DIRE POURQUOI ON NE PREND PAS EN COMPTE LES CHARGES SUR LA DALLE RDC ?

1 - SI CETTE DALLE REPOSE SUR LE SOL , DONC ON N'EN TIENT PAS COMPTE CAR SES CHARGES SERONT REPRISE PAR LE SOL.

MERCI

comment_40012

Si c'est un dallage => en appui sur le sol => pas dans la descente de charge

Si c'est une dalle portée => en appui sur des longrines ou soubassements => dans la descente de charge

comment_40021

Si c'est un dallage => en appui sur le sol => pas dans la descente de charge

Si c'est une dalle portée => en appui sur des longrines ou soubassements => dans la descente de charge

BJR GCOOT.

SI TES LONGRINES SUPPORTENT CETTE DALLE ALORS DANS CE CAS CE N'EST PLUS DES LONGRINES , CE SERA TOUT SIMPLEMENT DES POUTRES QUI REPRENNENT UN PLANCHER.

GENERALEMENT ON LAISSE UN JOINT ENTRE LA DALLE QUI REPOSE SUR LE SOL ET LA LONGRINES (ET/OU UN VOILE PERIPHERIQUE) DONC DANS CE CAS ON NE LA RETIENT PAS DANS LA DESCENTE DE CHARGES.