Aller au contenu
Posté(e)
comment_40011

assalamo3alykom

dans un terrasse d'un bâtiment, on a crée un trou dans une poutre en allège pour que les eaux pluviales passent vers l'autre partie de la terrasse qui contient la gargouille.

maleuresement on constate des infiltration à travers ce trou.

ma question et comment assurer l'étanchéité de ce trou et est ce que la norme traite ce genre de problème

  • Réponses 5
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_40013

Pour la maçonnerie DTU 20.12

Pour l'étanchéité DTU 43.1

A priori ils ne s'appliquent pas mais tu doit pouvoir y trouver des réponses.

Comment à été crée ce trou ? réservation ou carrotage a posteriori ?

  • Auteur
comment_40049

Pour la maçonnerie DTU 20.12

Pour l'étanchéité DTU 43.1

A priori ils ne s'appliquent pas mais tu doit pouvoir y trouver des réponses.

Comment à été crée ce trou ? réservation ou carrotage a posteriori ?

carrotage a posteriori

et malheureusement le ferraillage est visible

comment_40057

Si la dalle est étanchée tuyau métallique et raccords d'étanchéité.

Sinon rendre le carrotage rugueux (pas facile, je m'en doute) et un sikalatex ou autre : voir avec les prescripteurs.