Posted March 2, 201014 yr comment_40109 Bonjour; je voudrais avoir de l'aide à propos de la longueur des tiges d'ancrage c'est urgent svp on a un panneau de 12 m² qui a un poids total de 800 kg le socle en béton armé a comme dimensions 1.20x1.20x0.80 m ferraillé avec des barres de 10 sachant que les tiges ont une longueur totale de 50 cm la partie filté 20 cm et ancré 30 cm et relié a l'aide d'étrier aux barres inférieures du socles ma question: est ce que la longueur de 50 cm est suffisante pour assurer la stabilité du panneau ? marci d'avance
March 2, 201014 yr comment_40141 Tout dépend du vent dont vous ne parlez pas. C'est au renversement par le vent ou le séisme que s'oppose les tiges d'ancrage. Les valeurs du vent et du séisme sont locales et dépendent pour le vent des données géométriques (NV 65 etc) et pour le séisme des masses. C'est aussi différent si les tiges sont droites ou avec crochets ou encore avec écrou ou marteau. Cordialement Slowet
May 11, 201113 yr comment_55542 bonjour,Alyssam, pour calculer la longueur d'ancrage des tiges filetées ,il faut connaître les efforts aux ancrages,il faut la descente de charges,car pour un panneau d'affichage,il faut se réféere aux NV,le coefficient de traînée dépend du rapport des dimensions de votre panneau,l'incidence du vent. Pour le calcum dede l'adhérence acier ,béton, voir règles CM 1966,le calcul est détaillé,pour les tiges d'ancrages crossées,ou non,et avec rondelle d'ancrage cordialement gérard demeusy
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.