Bonjour;

je voudrais avoir de l'aide à propos de la longueur des tiges d'ancrage c'est urgent svp

on a un panneau de 12 m² qui a un poids total de 800 kg le socle en béton armé a comme dimensions 1.20x1.20x0.80 m

ferraillé avec des barres de 10

sachant que les tiges ont une longueur totale de 50 cm la partie filté 20 cm et ancré 30 cm et relié a l'aide d'étrier aux barres inférieures du socles

ma question:

est ce que la longueur de 50 cm est suffisante pour assurer la stabilité du panneau ?

marci d'avance

  • Replies 2
  • Views 2.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_40141

Tout dépend du vent dont vous ne parlez pas.

C'est au renversement par le vent ou le séisme que s'oppose les tiges d'ancrage.

Les valeurs du vent et du séisme sont locales et dépendent pour le vent des données géométriques (NV 65 etc)

et pour le séisme des masses.

C'est aussi différent si les tiges sont droites ou avec crochets ou encore avec écrou ou marteau.

Cordialement

Slowet

  • 1 year later...
comment_55542

bonjour,Alyssam,

pour calculer la longueur d'ancrage des tiges filetées ,il faut connaître les efforts aux ancrages,il faut la descente de charges,car pour un panneau d'affichage,il faut se réféere aux NV,le coefficient de traînée dépend du rapport des dimensions de votre panneau,l'incidence du vent. Pour le calcum dede l'adhérence acier ,béton, voir règles CM 1966,le calcul est détaillé,pour les tiges d'ancrages crossées,ou non,et avec rondelle d'ancrage

cordialement