Comment vous procédez pour le ferraillage des voiles BA, qui sont les murs BA que vous ferraillez avec une seule nappe d'armatures?, et ceux que vous ferraillez avec deux nappes d'armatures? ça dépend de quoi?

et en cas de ferraillage de mur avec une seule nappe, quel est l'emplacement de cette nappe par rapport à l'axe de mur intérieures?, et de mur extérieur?

Merci de me donner votre avis sur ce sujet.

  • Réponses 11
  • Vues 13k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_143023
Le 05/04/2010 à 09:47, AITELHADJ Farid a dit :

 

Les armatures transversales doivent être à l'extérieur des armatures longitudinales (verticales) toujours ou il y a des cas contraire ?

c'est faux !!

 

 

mon ami le ferraillage dans les dalles ou voiles en béton armé ne doit pas dépassé un dixième de l'epaisseur ( EP/10)

 

ca veu dire ep = 15cm diam <=HA 14.

 

en plus de ca les murs de contreventement ne ce ferraillent pas comme les murs de soutennement :shock:

 