Aller au contenu
Posté(e)
comment_40260

BONJOUR J'AI MODÉLISER UN BATIMENT SUR ARCHE IL SE TROUVE QUE LES CHARGES QUI VIENNENT SUR MA SEMELLE SONT NÉGATIVE ET QUAND JE VEU CALCULER LA SEMELLE CA M'AFFICHE DES ERREURS COMME QUOI LA SEMELLE EST ENTIEREMENT DECOLLEE AUX ELU. JE VOUDRAI SAVOIR COMMENT M'Y PRENDRE POUR CALCULER LA SEMELLE SANS ERREUR :?: :?: :?: :?: .

MERCI D'AVANCE

  • Réponses 12
  • Vues 4.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_40356

Salut les amis

jé rencontrer ce type de probleme lors d'une etude d'un batiment.

Alors d'après mon experience je vous invite a rendre les longrines isostatiques car la différence de portée des longrines qui engendre le soulevement des semelles.

exp: numero de poutre 28.4

REMPLACER PAR 284

et ca marche

  • 3 mois après...
comment_45244

Moi je coupe la poutre au niveau du poteau concerné. Il y a rupture de continuité Et cela résout le problème. Attention cela signifie qu'on à deux poutres qui se suivent sur la même file. le ferraillage à l'exécution doit en tenir compte.