  • . BJR : Effectivement on peut mettre des poutrelles dans le sens de la grande portee , il faut juste essayer de respecter la condition H = L/22.5 et ce pour eviter de faire plus de calcul quant a la

Featured Replies

comment_40392

1--pour une dalle en corps creux h=L/22.5, cette longueur L signifie Lx ou Ly ou quoi?

2-- MERCI

.

BJR.

S'il s'agit comme vous le dites d'une dalle en corps creux la hauteur "h" reprensente la hauteur de la poutrelle (dalle de compression de 5 cm comprise).

Donc L represente la longueur de a poutrelle.

N.B : On essaye de placer les poutrelles dans le sens de la petite portee.

Merci

comment_40395

salutations

le sens de portée depend dans certain cas des contraintes architecturales

donc on peu mettre des poutrelles dans le sens d'une portée plus grande si on travaille avec des poutrelles precontrainte (qui n'existe pas en algerie....)

a mon avis L/20 < H < L/25 ce qui donne Hmoy=L/22.5 POUR LES POUTRELLES préfabriquées ou coulées sur place

alors pour voir la hauteur H du plancher il faut ce refairé au CPT plancher

et au BAEL

merçi

comment_40396

bonjour ,

H= L/22.5 : hauteur de plancher en corps creux

les poutrelles ils doivent être placées sur le sens qui une travée petit que l'autre .

L : signifie la travée maximale .

comment_40402

re

BAEL 91: B.6.8,424 déformations

Lorsqu'il est prévu des étais intermédiaires, on peut cependant se dispenser de donner une justification de la déformabilité des planchers à entrevous à condition que le rapport h/l( de la hauteur totale de section des nervures (épaisseur de dalle comprise) à la portée libre soit au moins égal à Mt /15Mo , Mt étant le moment fléchissant maximal en travée sous réserve que le pourcentage d'armatures ?o = A/bo d soit au plus égal à 3,6/fe avec fe en MPa ou N/mm² (36/fe avec fe en bars), bo désignant la largeur des nervures et fe la limite d'élasticité des armatures tendues.

De plus, cette tolérance, autorisant à ne pas justifier la rigidité, n'est valable que pour des poutrelles pour lesquelles le rapport h/( est au moins égal à 1/22,5.

pour plus d'information voir

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_2920.PDF

donc on aura besoin des cahier de portées limites pour les poutrelles prefabriquées ou precontraintes (ca ce fait pas en algerie..)

pour cela je te conceil de voir

http://www.seac-gf.fr/p138_71/ent-beton-table-5-cmbr

pour voir un exmple de cahier des portées limites des poutrelles precontraintes voir

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 060479.PDF

en conculusion

la hauteur du plancher depend du chargement ; de la longueure entre nu dans le sens de portée

et des conditions d'etaiement des poutrelles

lors de la mise en place du plancher

bon courage

comment_40403

slu,

normalement pour dimensionner un plancher corps creux, on se réfère au catalogue des poutrelles( Sadet.....) qui nous donne la portée limite pour chaque type de plancher en fonction des charges appliquées.

cdt.

comment_40477

salutations

le sens de portée depend dans certain cas des contraintes architecturales

donc on peu mettre des poutrelles dans le sens d'une portée plus grande si on travaille avec des poutrelles precontrainte (qui n'existe pas en algerie....)

a mon avis L/20 < H < L/25 ce qui donne Hmoy=L/22.5 POUR LES POUTRELLES préfabriquées ou coulées sur place

alors pour voir la hauteur H du plancher il faut ce refairé au CPT plancher

et au BAEL

merçi

.

BJR : Effectivement on peut mettre des poutrelles dans le sens de la grande portee , il faut juste essayer de respecter la condition H = L/22.5 et ce pour eviter de faire plus de calcul quant a la verification des fleches.

Pour les poutrelles precontraintes elles existent bien sur le marche local (c'est juste un peu plus cher, mais on arrive a les avoir facilement).

Aussi pas plus tard que ce matin j'ai meme vu une entreprise Algerienne (privee) du cote de KOLEA qui fait aussi bien des poutrelles precontraintes et des entrevous en polystirene (a la place des hourdis classique , bien sur il a tout les agrements necessaires) on arrive alors a reduire les poids des planchers

Merci et a +

comment_40499

merci les amis... pour le choix du sens des poutrelles (entre autre le sens porteur) il faut minimiser la longueur des poutrelles mais il faut voir aussi le degré d'hyperstatisité ... pour l'entreprise qui fabrique les entrevous en polyst esq'il ont un site sur internet ????

  • 3 years later...
  • 4 years later...
comment_128887
Le 08/03/2010 à 15:08, AITELHADJ Farid a dit :

re

BAEL 91: B.6.8,424 déformations

 

Lorsqu'il est prévu des étais intermédiaires, on peut cependant se dispenser de donner une justification de la déformabilité des planchers à entrevous à condition que le rapport h/l( de la hauteur totale de section des nervures (épaisseur de dalle comprise) à la portée libre soit au moins égal à Mt /15Mo , Mt étant le moment fléchissant maximal en travée sous réserve que le pourcentage d'armatures ?o = A/bo d soit au plus égal à 3,6/fe avec fe en MPa ou N/mm² (36/fe avec fe en bars), bo désignant la largeur des nervures et fe la limite d'élasticité des armatures tendues.

De plus, cette tolérance, autorisant à ne pas justifier la rigidité, n'est valable que pour des poutrelles pour lesquelles le rapport h/( est au moins égal à 1/22,5.

 

 

 

pour plus d'information voir

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_2920.PDF

 

donc on aura besoin des cahier de portées limites pour les poutrelles prefabriquées ou precontraintes (ca ce fait pas en algerie..)

 

pour cela je te conceil de voir

 

http://www.seac-gf.fr/p138_71/ent-beton-table-5-cmbr

 

pour voir un exmple de cahier des portées limites des poutrelles precontraintes voir

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 060479.PDF

 

en conculusion

 

la hauteur du plancher depend du chargement ; de la longueure entre nu dans le sens de portée

 

et des conditions d'etaiement des poutrelles

lors de la mise en place du plancher

 

bon courage

svp, j'ai une autre question à ce propos. Pourquoi on prend une largeur  b=12 cm pour les poutrelles (j ai pas trouvé d'indications dans le BAEL), et dans le predimensionnement de ces poutrelles combien on prend pour la longueur de l'hourdis, car cette longueur apparait dans les formules de calcul,sachant que le plancher est de 20 + 5 donc une hauteur d'hourdis de 20 cm.

svp, j'ai une autre question à ce propos. Pourquoi on prend une largeur  b=12 cm pour les poutrelles (j ai pas trouvé d'indications dans le BAEL), et dans le predimensionnement de ces poutrelles combien on prend pour la longueur de l'hourdis, car cette longueur apparait dans les formules de calcul,sachant que le plancher est de 20 + 5 donc une hauteur d'hourdis de 20 cm.