bonjour tout le monde!

j'ai un petit problème sur les joints longitudinaux. voila, nous sommes en train de mettre en oeuvre un tapis de béton bitumineux en couche de roulement, nous avons dans un premier temps réalisé une bande de 5 m de largeur sur une chaussée large de 10 m et sur un linéaire de 500m, au moment de faire la seconde bande de 5 m la centrale d'enrobés est tombée en panne. cette panne risquerait de prendre 2 jours.

je voudrais savoir alors, dans cette situation, comment faudra t il traiter les joints longitudinaux?

si la chausée est à moitié réalisée durant 2 jours...

merci!

  • 2 months later...
comment_44597

Pour traiter les joints longitudinaux dans ce cas il faut:1- Couper 5 cm sur la bande de 5 m déjà éffectuée,nettoyer puis imprégner d'un cut back.

2- lors de la mise en oeuvre le finisher doit depasser légèrement sur l'ancienne bande de 10 cm lors du repandage du BB,

3- Regler manuellement à l'aide des raclettes puis passer au compactage à l'aide d'un petit Bomag à double bille.

4- Veiller au compactage afin que cela soit bien effectué

Essayer et vous verezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.