Bonjour,

Comme dit précédemment, 1.35 et 1.5 sont des coefficients de sécurité.

On applique 1.35 pour les charges permanentes qui sont fixe (poids propre,....)

ces charges sont notés G (gravity). On applique 1.5 pour les charges d'exploitations notées Q, se sont des

charges mobiles. Ces coefficients étaient légérement différents par exemple dans les normes francaises et les

british standards. Les eurocodes vient pour unifier le tout ....

Ces coefficients sont calculés à partir des calculs de probabilités, c'est normal qu'on ait un coefficient plus élevé pour les charges mobile par rapport aux charges fixes, les charges fixes peuvent être déterminées avec plus de précision que les charges mobiles.....N'oubliez pas que ces coéfficients peuvent diminuer lors d'une descente

de charges pour les étages supérieures....

Bien à vous

  • Auteur
comment_40538

bonjour tous réponse insuffisance !!!!! j'ai dit pourquoi pas 1.50et 1.60 de lieu de 1.35 pour charge permanentes et 1.70 ou 1.90 de lieu 1.50 pour charge d'exploitations (mobile)